Ämnessammanfattning

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 14 januari 2016, 17:58:23 »

Dom expventiler jag bytt på ecoair har alltid gett syndromet att antingen lösa på lågtryck då dom tätnat med olja för att då suga hem köldmediet alt att bulben läckt och släppt sitt mottryck och släppt på för mycket köldmedia men då får man sjunkande hetgastemper i min hjärna iaf, på ecoair v3 har jag bytt många kompressorer särskilt på dom tillverkade mellan 05 till 07 även några 08 vilket går att utläsa av tillverkningsnummret dom fyra mittersta som står för år och vecka. Har för mig att det sitter copelands zh21 i 107an ..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2016, 15:45:51 »

Jepp, man bör ha mer info än bara hetgastemp om man justerar expansionsventilen.
Det kan också vara så att expansionsventilen är trasig.
Men en kyltekniker bör kunna kolla upp detta.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 13 januari 2016, 07:23:22 »

En stark tro.


Japp en stark tro och en erfarenhet av att reparerat CTC under dom senaste 10 åren.... men annars är det ju en fantastisk idé att börja justera expansionsventilen utan att varken ha manometerställ eller termometer, hoppas att ni vet vad en för låg eller ingen överhettning alls kan göra med maskinen. Kan du Larryd kolla dina tillverkningssiffror dom fyra i mitten skulle vara intressant
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 januari 2016, 20:45:15 »

Tack Gabriel...

Jodå. Om jag kommer ihåg rätt så var det runt nollan eller någon minusgrad ute, när jag gjorde hetgas-testet och mätte temperaturerna in och ut.
Bedömde deltat som ett tecken på att VP kunde leverera värme. Utetempen var ointressant då.

Tror på Carl's analys att expansionsventilen skulle kunna vara skyldig.

Vilket verktyg använde du för justeringen (den sitter ju uppochner)?
Hur många varv skruvade du? Motsols?
Antar att det var hetgasvärdena som blev bättre? Hur mycket?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 10 januari 2016, 20:26:11 »


Ptja,

Mätvärdena var inte tagna vid utetemp -10 grader. (Vad fick du det ifrån??)
Kör flytande kondensering.VP dockad mot separat panna styrd av Ecologic. Separat cirkulationspump, konstant-flödesstyrd.

Eftersom problemet dykt upp nu så antog jag att du presenterade värden tagna i samband med problemet. Förra vintern vilket var första i huset hade jag själv problem med hetgaslarm på min Ecoair 105 2008. Gick klanderfritt hela sommaren, och till senhösten beställdes service. Tyvärr verkar det finnas gott om skojare. Den första firman dömde ut kompressorn efter att bara tittat på inomhusdelen  Sc:,h. Manometerstället kopplades hastigt upp vilket bekräftade defekt kompressor, och han ville inte göra någonting. Jag fick en massa förslag där det billigaste var kompressorbyte för 30.000.

Jag skruvade då själv ut expansionsventilen på vinst eller förlust, och när expansionsventilen öppnats upp några varv blev värdena mycket bättre. En annan firma tittade på värmepumpen, och jag fick en liten gaspåfyllning. Expansionsventilen hade jag hittat en hyffsat bra inställning på så den fick vara i sitt öppnade läge. Kompressorn både lät och gick bra så hur första firman kunde döma ut den kunde andra kylteknikern inte förstå.

Det kanske är något med Honeywell TLEX expansionsventiler som får dem att börja kärva eller förändras med tiden.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 januari 2016, 20:07:22 »

En stark tro.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 januari 2016, 12:22:23 »

Gokväll.. tror tyvärr att det är din kompressor som gett sig..

Intressant....

vad grundar du den slutsatsen på?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2016, 09:45:18 »

Tack Carl,

jag är också förbluffad över att pumpen producerar värme tills hetgaslarmet löser ut. Önskar att du har rätt.
Då skulle möjligen en Service/repararation kanske kanhända vara lönsam.
Är det någon som har kunskap om man enkelt kan kolla ifall expansionsventilen är den skyldiga. Gissar att man senare måste anlita ett proffs för justering.

Jepp, du behöver en kyltekniker som får kolla över grejerna.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 09 januari 2016, 23:47:37 »

Gokväll.. tror tyvärr att det är din kompressor som gett sig..
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 januari 2016, 23:01:26 »

Om synglaset är "tomt" så tror jag det beror på att det är helt OK.
Tror inte man kan få grejerna att funka alls utan så pass mycket köldmedia att det inte syns i synglaset, utan det är troligen frånvaro av bubblor.
Jag antar att du har koll på tempdiffen äver värmepumpen och att värmebärarflödet där är OK?
I så fall misstänker jag expansionsventilen?



Tack Carl,

jag är också förbluffad över att pumpen producerar värme tills hetgaslarmet löser ut. Önskar att du har rätt.
Då skulle möjligen en Service/repararation kanske kanhända vara lönsam.
Är det någon som har kunskap om man enkelt kan kolla ifall expansionsventilen är den skyldiga. Gissar att man senare måste anlita ett proffs för justering.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 januari 2016, 22:51:46 »

Har den funkat perfekt tills nu lär det ju knappast vara din systemlösning i sig utan troligen ligger problemet i VP.

Innan du kollar gas läckage kan det vara värt att kolla hetgasgivaren, kanske den fått fnatt och signalerar på hög hetgas fast än det i själva verket är temperatur som ligger lägre....givarna brukar ju kunna fallera.


Tack Castrol,

men givaren är OK. Har kollat den med IR termometer. Givaren mäter med god noggrannhet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2016, 21:30:15 »

Om synglaset är "tomt" så tror jag det beror på att det är helt OK.
Tror inte man kan få grejerna att funka alls utan så pass mycket köldmedia att det inte syns i synglaset, utan det är troligen frånvaro av bubblor.
Jag antar att du har koll på tempdiffen äver värmepumpen och att värmebärarflödet där är OK?
I så fall misstänker jag expansionsventilen?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 09 januari 2016, 21:21:05 »

Har den funkat perfekt tills nu lär det ju knappast vara din systemlösning i sig utan troligen ligger problemet i VP.

Innan du kollar gas läckage kan det vara värt att kolla hetgasgivaren, kanske den fått fnatt och signalerar på hög hetgas fast än det i själva verket är temperatur som ligger lägre....givarna brukar ju kunna fallera.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 januari 2016, 20:46:11 »

Manualen säger att EcoAir 105 ska ligga på ca :dt: 2°C vid minus 10°C, och vid -15 spärras värmepumpen.

Har du  :dt: 7 °C kan det inte vara mycket till flöde i värmebärarkretsen.

Berätta mer om systemet är uppbyggt. Tex har du separat cirkulationspump mellan VP och gamla pannan?

*Tillägg, gäller standardversionen av 105, inte 105PE (Polar Edition).


Ptja,

Mätvärdena var inte tagna vid utetemp -10 grader. (Vad fick du det ifrån??)
Kör flytande kondensering.VP dockad mot separat panna styrd av Ecologic. Separat cirkulationspump Alpha2, konstant-flödesstyrd inställning.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 januari 2016, 20:38:37 »

Vargör inte bara fylla på?

Om gasen läckt ut så finns det sannolikt någon läcka.
Har du någon uppfattning om vad det kostar att anlita servicetekniker för att hitta och reparera läckan, fylla på köldmedia och ställa in expansionsventilen?? Samt testa systemet efteråt?

Tacksam!!
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 09 januari 2016, 19:06:15 »

Manualen säger att EcoAir 105 ska ligga på ca :dt: 2°C vid minus 10°C, och vid -15 spärras värmepumpen.

Har du  :dt: 7 °C kan det inte vara mycket till flöde i värmebärarkretsen.

Berätta mer om systemet är uppbyggt. Tex har du separat cirkulationspump mellan VP och gamla pannan?

*Tillägg, gäller standardversionen av 105, inte 105PE (Polar Edition).
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 januari 2016, 18:26:12 »

Vargör inte bara fylla på?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 januari 2016, 16:41:32 »

Har en Ecoair 105 kopplat med Ecologic till gammal panna.

Installerad 2008 har den gått utan problem i 27000 kompressortimmar och glufsat i sig 51000kWh. Har noterat hetgastempen varje vecka, den ligger numer mellan 89 -99 grader. Aldrig tidigare fått hetgaslarm.

I några dagar i följd har pumpen nu larmat för hög hetgas temp (ställd på 130) och stannat. VP- in har legat på cirka 42 och VP- ut på cirka 48 grader. Hetgasgivaren är OK. Tempfallet över torkfiltret cirka 2 grader. Luftcikulationen har inga hinder. Kan inte se något i synglaset, ingen vätska, inga bubblor. Efter start går hetgastempen raskt upp till cirka 95 grader. Därefter med 2 grader/minut till hetgaslarm vid 130 grader. Inga tecken på igenfrostning. Har ökat radiatorflödet.

Gissar att systemet är i stort sett tomt på kylmedia?? Felet inträffade vid senaste köldknäppen vid temperaturer ned mot -18 grader.

Lönar sig en reparation eller är det lika bra att byta?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!