Effektivitet på dubbla borrhål?
« skrivet: 23 september 2010, 01:31:50 »
Det sägs ju att man inte ska borra närmare än 20 m från grannens hål, för att inte sänka effekten för varandra. men hur går det då med dubbla borrhål? Jag har fått offert på två hål som då kommer borras nära varandra (ett par meter ser det ut som) men det ena hålet i 8,5 graders vinkel (2x200m).

Med två hål så tätt (cirka 10 m vid 100m djup) borde väl effektiviteten minska? Trots det verkar man antaga att dessa två hål ska kunna kunna ge dubbla energin av ett hål. Hur går det ihop?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektivitet på dubbla borrhål?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 07:35:03 »
Med 8,5 graders lutning blir avståndet i botten ca 30 m + avståndet på marken. På 100 m djup blir då avståndet 15 m + avståndet på marken.
Men kolla gärna om det går att flytta isär hålen några meter till?

Vilken effekt är det på VP:n?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Effektivitet på dubbla borrhål?
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 09:19:37 »
VP:n är på 17 kW.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effektivitet på dubbla borrhål?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 12:35:59 »
Belastningen blir då ca 30 W/m vilket är relativt lågt, så jag tror nog det kommer funka. Men som sagt, kolla hur långt isär du kan ha borrorna. Om tomten är liten så kan man alltid grada ena borran in under huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Woland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Effektivitet på dubbla borrhål?
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 12:46:28 »
tack, då känner jag mig lugnare!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!