Ämne:
IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm (läst 5770 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
skrivet:
25 december 2015, 17:41:00 »
Citera
Hej, min IVT har problem med Kompressor hög temp (GT6 > 125°C) Givaren GT6 utbytt idag, ingen skillnad. :' (GT8 låg under 40°C och därmed är inomhustempen
låg under 20°C.
När pumpen värmer varmvatten då går GT8 upp över 50°C!
Har kollat det mesta, synglaset verkar torrt? Ser i alla fall inget flöde...
Pumpen verkar ha svårt att bli av med sin värme.
Vad att göra?
Installerad 2005.
«
Senast ändrad: 25 december 2015, 17:43:18 av Lars-1
»
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29367
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #1 skrivet:
25 december 2015, 19:24:27 »
Citera
Vad är diffen mellan GT8 och GT9 när kompressorn går?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #2 skrivet:
25 december 2015, 19:58:54 »
Citera
GT8 o GT9
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #3 skrivet:
25 december 2015, 21:38:47 »
Citera
Diffen bör väl vara 5-10 °C, vilket den inte ser ut att vara
Kan det vara några termostater som inte är öppna eller nån trasig cirk pump
«
Senast ändrad: 25 december 2015, 21:41:56 av SUNE73
»
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #4 skrivet:
25 december 2015, 21:44:22 »
Citera
Pumpen verkar kass, GT6 sticker rakt upp från 60 till 110°C vid start!
Någon som vet hur man stänger av pumpen och kör vidare på el-patronen i IVT-n?
«
Senast ändrad: 25 december 2015, 21:58:51 av Lars-1
»
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #5 skrivet:
25 december 2015, 21:59:26 »
Citera
De första timmarna är konstiga med VBut lägre än VBin. Men om vi bortser från dem verkar pumpen ge väldigt varierande effekt när den gör varmvatten. Före kl 18 är det stor diff GT8/GT9. Sen sjunker den till nästan noll ibland.
Växelventilen kan det gärna inte vara problem med. Differensen vid varmvattenberedning ska inte kunna gå ner mot noll då.
Om köldbärarpumpen går som den ska och det inte ibland blir onormalt låga värden på KBut skulle jag gissa att expansionsventilen krånglar eller det är inre läckage i kompressorn. Köldmedieläckage tror jag inte på, det borde inte ha blivit så hög differens för kl 18 då, det verkar som om pumpen just då fungerade som den borde göra. Lite konstigt att differensen är så konstant när pumpen värmer huset. Vad är det för hetgastemperatur och VBut när pumpen har värmt huset ett tag?
Vad var det som hände med loggningen de första timmarna, värdena är orimliga?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #6 skrivet:
25 december 2015, 22:16:44 »
Citera
De första timmarna dvs från 23 till 7:30 stod pumpen still och larmade. Jag kvitterade larmet och den startade igen men som du ser varade det inte
och jag bytte GT6 givaren för att ev. den var kass. Det var den inte.
Hetgas GT6 stiger snabbt till 110 och därefter fortsätter den uppåt till den bryter vid 125. VB om det är GT8 då är den på väg upp från 20-30°C men den hinner inte upp till
40°C innan pumpen bryter och larmar.
«
Senast ändrad: 25 december 2015, 22:50:38 av Lars-1
»
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #7 skrivet:
26 december 2015, 07:54:05 »
Citera
Fick någorlunda ordning på programmeringen av Rego 637 i natt.
Nu har jag i alla fall tjänlig temp, inne 21° och varmvatten. Men klockan 2 i morse stoppade pumpen.
Endast tillskott av el-värme driver systemet.
Hittade för mig nya möjligheter med pumpen via service-läget, många finesser som inte
är dokumenterade i min Användarhandledning från IVT!!
Någon situation under tiden för min IVT-tid, kom jag över en typ av installationsmanual, där fanns mycket att
läsa men inte tillräckligt för att en novis som jag skall kunna fixa en krånglande bergvärmepump. Man får göra så gott
man kan när pumpen ger upp mitt i julhelgen då familjen skall vara tillsammans och inte sitta vid PC-n
och försöka skruva upp värmen med pumpen.
På måndag får jag försöka med service från IVT, det kan ju bli en prövning det också.
Jag sänder med en sista hälsning från min värmepump för alla intresserade.
Tack för deltagande och hjälp.
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #8 skrivet:
26 december 2015, 08:43:23 »
Citera
Återkom med beskrivning av vad det var för fel. Påstår teknikern att kompressorn behöver bytas ska du fråga om hur han har eliminerat expansionsventil och filter som felkälla och gärna ta in någon annan som verifierar detta. Det verkar vara en lönsam reparation att byta kompressor. Det har beskrivits flera fall här på forumet där fungerande kompressorer har bytts i onödan.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29367
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #9 skrivet:
26 december 2015, 12:30:08 »
Citera
På första bilden ser det ut att vara cirkulationsproblem på värmesystemet, vattnet ser ut att gå bakvägen via bypassen direkt tillbaka till värmepumpen.
Sen ser det ut som du ibland får till lite flöde i grejerna på de andra bilderna.
Har du golvvärme så är jag nästan 100 på att dina termostater spökar, ta loss styrdonen så kommer det bli bättre.
Har du radiatorer så gissar jag på mycket luft i systemet.
Lufta även varmvattenberedaren på nippeln bakom panelen.
Kolla även trycket och fyll på mellan luftningarna.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #10 skrivet:
27 december 2015, 12:33:20 »
Citera
Re Roland: expansionsventil och filter som felkälla? Var sitter de? Utanför eller i pumpen? Hur kollar jag dem och hur skall en tillkallad tekniker kolla dem?
Re Carl N: Jag har kollat vattnet i radiatorerna, ok. Luften i varmvattenberedaren kollad och ute (bara lite luft). Trycket på systemet <1 men över 0,5. Jag har inte golvvärme.
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #11 skrivet:
27 december 2015, 13:08:42 »
Citera
De sitter inne i pumpen. Om uppbyggnaden är densamma som i min pump sitter expansionsventilen nere vid golvet till höger. Filtret sitter bakom kompressorn och kan vara svårt att se. Det är en burk ca 5 cm i diameter och ca 20 cm lång.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #12 skrivet:
27 december 2015, 16:37:56 »
Citera
Provstartade pumpen idag, inga bubblor i synglaset men misstänkt tomt! Efter en stund stoppade pumpen och larmade för LP. Detta är nog inget bevis för att det saknas kylmedie i pumpen, men varför inte?
Alla kurvor runt pumpen på rumstemp. Avbröt pumpen med 5.4 menyn. Nu njuter jag av härligt DYR el-värme, 75 kWh till 17:30.
Skall försöka få hit någon i morgon, om det går. Återkommer så snart kunskap finns.
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #13 skrivet:
30 december 2015, 10:10:54 »
Citera
Att försöka få tag i företag som har personal att skicka ut (behöriga för arbete med mediet) var inte så lätt. Föreslog att de skulle anställa folk! Motsvaret blev att det finns inga utbildade att anställa?? Kan det vara så att vi inte utbildar i yrken som är praktiska?
Nåväl, jag har tittat på min pump och förstått att expansionsventilen sitter på röret utanför pumpen. Jag knackade på den med ett skruvmejselskaft lite lätt, vet inte om det gjorde något men provade att köra igång pumpen manuellt. Jag tittade särskilt på synglaset och såg nu att det flödade där. Det måste innebära att det finns medie i systemet.
Pumpen, ja den har gått ett dygn nu men GT6 är oroande hög >100°C, men den stannar och stiger sakta. GT1 går upp till 39-41°C saaaakta. Som jag förstår har systemet svårt att föra vidare värmen från pumpen ut i radiatorsystemet, GT8 strax över 45°C, vid varmvatten går värmen upp ok GT8 >50°C.
Kollade Rego-n nu och den är i Viloläge!! det har jag inte sett på länge.
Som jag förstår skall jag skaffa hjälp med byte av ventil och filter och då är jag där igen, ingen servicetekniker att tillgå inom några veckor.
Skall kolla efter fler firmor...
«
Senast ändrad: 30 december 2015, 10:15:57 av Lars-1
»
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Lars-1
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Lars-1
SV: IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
«
Svar #14 skrivet:
19 januari 2016, 19:14:04 »
Citera
Problemet löst idag!
Expansionsventilen med filter utbytt.
Därefter går IVT-n som den skall.
GT6 60-94°C beroende på värmning av varmvatten eller ej.
Tack alla som bidragit med tips.
Loggat
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Greenline HT + C7 Kompressorlarm
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 327
dolda: 0
användare: 15
Användare online
:
Börje__
Göte
PÃ¥Landet
Jisse
Valiant
Rickard
Josth
svenske kocken
Mr.Hammer
Classe57
Rillman
Lars-Börje
JockeHX
perra83
Carl N
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info