Jag har loggat tider på min nyinstallerade pump och har en fråga angående gångtider.

Vid ca 3-5 plusgrader så gick kompressorn ca 50% av tiden (35 min på 35 min av). Nu i natt har det varit -10 grader och pumpen har gått 93% av tiden. Jag har bara fått en timme tillskott på 10 dagar så jag antar att det är legionellaspets.

Verkar dessa siffror vettiga? Hur mycket går era pumpar vid -10 grader?
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 563
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:GÃ¥ngtid
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 11:27:27 »
24/dygn + tillskott ca 2-3 timmar. Din pump verkar bra dimensionerad
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:GÃ¥ngtid
« Svar #2 skrivet: 21 december 2004, 14:49:39 »
Det finns nog inget svar på utetemp, det beror helt på vart i landet, man bor....
Jag klarar-20 utan tillskott det torde va rejält tilltaget för Jämtland....
Jag har sett VP som behöver tillskott vid - 3 grader, det är en katastrof här uppe, men kan va helt rätt i tex skåne....
Har även koll på några som inte behöver tillskott alls!!!!! med nöjda ägare...

Viktigt dock att man loggar en del när det är riktigt kallt, gärna varje dag. det man ska kolla är att VP ska gå 24 t/dygn innan tillskottet tillåts starta vid svinkyla...
När VP nästan räcker till då kan det bli enstaka tillskottstimmar trots VP stopp 1-2 timmar. Detta pga varmvattenförbrukning dagtid som gör att VP "halkar" efter och tillslut kallar på tillskott.
Men blir det ändå kallare då ska man alltid ha 24 på VP och på det ev spets....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!