Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: designadinblogg skrivet 31 augusti 2011, 22:11:04
-
Jag ska lägga ner kollektor i sjön i helgen, och har en bit som skall grävas ner innan vattnet tar vid.
Vi har två slingor á 350 meter som skall läggas ut, och min fundering är nu hur man skall gå tillväga med själva grävningen.
Vad jag har hört så skall man ha cirka en meter mellan slangen (ut och retur), men hur gör jag om jag ska ha två slingor?
Måste jag ha en meter mellan alla fyra slangar (två ut och två retur)?
-
Du kan lägga utgående och returer i var sin sida då behöver du inte ha 1meter mellan varje slang.
-
Eftersom det är två parallella slingor som rimligen kommer att ha samma temperaturer så tycker jag att du kan ha en "grav" för in-slangarna och en för ut-slangarna.
-
Jag ska lägga ner kollektor i sjön i helgen, och har en bit som skall grävas ner innan vattnet tar vid.
Vi har två slingor á 350 meter som skall läggas ut, och min fundering är nu hur man skall gå tillväga med själva grävningen.
Vad jag har hört så skall man ha cirka en meter mellan slangen (ut och retur), men hur gör jag om jag ska ha två slingor?
Måste jag ha en meter mellan alla fyra slangar (två ut och två retur)?
Intressant! Jag har ett liknande projekt på G, hur kom du fram till 2 x 350 m?
-
Intressant! Jag har ett liknande projekt på G, hur kom du fram till 2 x 350 m?
Just att det blev 2x350 beror på att man inte skall lägga ner 700 meter i en och samma slinga. Rekommenderad maxlängd är väl 400 meter på en slinga.
-
OK, men någon som kan visa hur uppenbart fel det är att koppla endast en slinga?
Visst, jag förstår att tryckfallet ökar till det dubbla, men varför just en gräns vid 400 m?
-
Det beror på vilken cirkpump du har, samt viket flöde du behöver ha.
Du vill inte ha en laminär strömmning så du behöver ett visst flöde för att få en turbulent strömning i din slang. Har du inte tillräckligt tillgängligt tryckfall så blir det 2 slingor, vilket allt som oftast blir det bästa.
Vilket flöde du behöver beror på vilken köldbärare du använder. *vinkar*
-
OK tack!
Jag återkommer... b00k