Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: torstain skrivet 29 januari 2008, 18:22:59

Titel: Larm F1220 kondensor VB
Skrivet av: torstain skrivet 29 januari 2008, 18:22:59
Vad betyder det, får det varje gång jag gör en XVV eller legionella körning när tempen på vv har varit låg. DVs  jag sätter ner till start och stopp 25 och 35  ºC åker ifrån huset och när jag kommer tillbaks(nån vecka senare) och kör igång en XVV (ändrar även start och stopp) så får jag detta meddelande.
då får jag även värdena(senaste gången)
vv 58,6
fram 62,4
retur 58

Vad betyder detta?
/Tobias
Titel: SV: Larm F1220 kondensor VB
Skrivet av: R134A skrivet 29 januari 2008, 18:44:12
Är larmet "LARM KOND.VB"? Denna info visas om det är fel på givare mellan kondensor och elpatron
enl nibes manual.Tempen visas i meny 5.14.kolla så att den verkar vettig bör vara samma som VB FRAM när maskinen går utan elpatron inkopplad.Vad detta skulle ha med XVV körning att göra verkar konstigt,kan vara så att givaren visar heltokiga värden när den blir riktigt varm.
Titel: SV: Larm F1220 kondensor VB
Skrivet av: torstain skrivet 30 januari 2008, 20:24:06
Skall kolla 5.14 att den visar samma som VB fram.
Den enda gången jag får det är när XVV el legionella körning när vv har varit riktigt lågt, under 35 grader.

/Tobias