kan det inte vara ngt med kollektorn? så att pumpen får dålig verkningsgrad.Jag har ställt upp min max på varmvattnet fråm 3 grader till 6 grader, och även minskat max.På så sätt så drar min pump 0,5 Kwh mindre per drifttimma , från 2,7 till 2,2.
Kollade just:Har haft pumpen på Höst/vårläge sedan 2/9, betyder att vb-pumpen dragit ca: 18kwh(15dgr*24H*50W). VP dragit tot 113kwh sedan dess med 31H kompressordrift = 113-18(0,050*24*15)+1,5(31*0,05)=3,11kwh/driftstimme. Detta är nu det som VP dragit inklusive cirkpumparna exklusive tiden som vb-pumpen gått under icke kompressordrift. Betydligt bättre.......men frågan kvarstår fortfarande varför jag(vi) har så hög snittförbrukning under VV-prod? Är det verkligen ingen annan som funderat över detta?
CP för värmebärare står i läge 2 - har faktiskt aldrig tänkt på att ändra det efter årstiden ...
Tänk på att effekten anges för KBin noll grader. Sommartid när pumpen går bara korta tider kanske KBin-temperaturen är i snitt 6 grader under en cykel. Pumpen drar då ca 20-30 % mer effekt jämfört med noll grader in då köldmediets ångtryck ökar ca 4 %/grad.