Hej,
Jag har funderat länge på om min rörmokare har installerat de hela rätt.
Jag har två Cirkulationspumpar, den ena cirkulationspumpen sitter på VPin som ni ser på bilden och den andra på VPut.
Har dessutom läst en del trådar och jag finner att värmen inte överstämmer med de jag har läst eller enligt CTC. Idag, klockan 03:30 så har vi minus 2 och värmen visar att returen dvs (
VPin) ligger på 42 och framledningen (
VPut) på 44 vilket är enbart 2 grader skillnad.
Jag har testat mig fram och finner att värmepumpen jobbar som bäst när en cirkulationspump är igång och på lägsta varvtalet. När jag har bägge pumparna igång så faller
VPin till 37 grader och
VPut omkring 39-40.
Har dessutom lagt märke till att fall jag enbart har cirkulationspumpen som sitter på VPut igång så visar framledningen en väldigt stor differens (
VPin 39 VPut 54) jämnfört med om jag skulle ha cirkulationspumpen som sitter på VPut igång för sig så blir differensen inte så stor (
VPin 42 VPut 45)
Vill bara tillägga att fall jag har enbart CP som sitter på
VPut igång så når framledningen upp till 58 grader men
VPin enbart till 40 grader, vilket egentligen borde vara omöjligt då högsta differensen är 7 grader när det är plus 7 grader utomhus.
Men har jag bägge pumparna igång och på lägsta varvtal så sjunker värdena och jag känner att radiatorerna blir kallare.
Har min rörmokare installerat de hela fel eller är de fel på värmepumpen?
Har fått för mig att man ska ha en CP och inte två, om de nu sitter två så ska dem sitta väl sitta på samma ledning?
Hoppas ni förstår vad jag menar.