Skrivet av: Plutus
« skrivet: 03 juli 2010, 14:38:23 »Om du menar startström är det redan kommenterat, om du menar driftströmmen i början av en driftcykel blir det lite olika beroende på om det är en mekanisk eller elektronisk expansionsventil.
med en elektronisk startar kompressor med expansionsventilen stängd, när förångningen sjunker öppnar ventilen och förångningen stiger långsamt. Motorströmmen gör då likadant, startar lågt och ökar långsamt. (motorströmmen följer förångningen)
Med en mekanisk expansionsventil, kommer förångningen att pendla (även motorströmmen)
beroende på att vid start är ventilen oftast i öppet läge, vätska far igenom förångaren och kyler ner bulben som då stänger för mycket, förångningen sjunker och ventilen öppnar igen. Dessa pendlingar kan pågå i upp till 20 minuter om ventilen fungerar och är rätt injusterad.
med en elektronisk startar kompressor med expansionsventilen stängd, när förångningen sjunker öppnar ventilen och förångningen stiger långsamt. Motorströmmen gör då likadant, startar lågt och ökar långsamt. (motorströmmen följer förångningen)
Med en mekanisk expansionsventil, kommer förångningen att pendla (även motorströmmen)
beroende på att vid start är ventilen oftast i öppet läge, vätska far igenom förångaren och kyler ner bulben som då stänger för mycket, förångningen sjunker och ventilen öppnar igen. Dessa pendlingar kan pågå i upp till 20 minuter om ventilen fungerar och är rätt injusterad.