Nu har snart Niben (1130-8) varit igång 2 mån. Som så många andra har jag relativt många starter ännu, ca 1 per timme . Kör på kurva 4, +1 i förskjutning. Start inställd på -100 gradmin. Från början var det -60. Förändringen tycks inte spela någon större roll. Ger ca 20-21°.
VV klaras av på 2 starter per dygn, 1h sammanlagt. Resten är värme.
Nu har vintern kommit till Tyresö, mellan 0 och -6°, kraftig vind och en hel del snö. Utav de 23h som finns tillgängliga för värme går den just nu 6.6h, dvs 29%.
Hur låga temp kan man förvänta sig att pumpen klarar utan tillskott? -25° är ju en sällsynthet på de här breddgraderna.
Temp på inkommande brine åker just nu störtlopp, från +11° till + 7,5° på 10 dagar.
Vad kan man göra åt antalet starter, om det nu spelar någon roll. Åsikterna i detta ämne verkar spreta åt alla håll. Är det en volymförstorare som gäller. Även i denna fråga är råden väldigt olika, en del är frälsta andra inte.
-
Oj, inte mer än 6,6 timme kompressortid. Själv ligger jag på 11 timmar (inkl VV) och inkommande brine ligger på mellan 3 och 4 grader.
Men varmt å gott är det i huset. Jag skulle dock bli förvånad om det behövs något tillskott över - 20°.
Men nöjdast av alla är dock plånboken. Nu märks det skilland.......
-
Kolla här under.. Minska antalet starter och tillskottsbehov
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Handlar iofs om Thermia men det funkar likadant i stort sett.
-
Nu har snart Niben (1130-8) varit igång 2 mån. Som så många andra har jag relativt många starter ännu, ca 1 per timme . Kör på kurva 4, +1 i förskjutning. Start inställd på -100 gradmin. Från början var det -60. Förändringen tycks inte spela någon större roll. Ger ca 20-21°.
Jag har sen strax efter installationen för ca 1 år sedan kört på -220 gradminuter. Det kan upplevas som lite kallt innan start vid 2-5 plusgrader, men familjen är förstående och har yllesockor. En volymförstorare ska in på sikt och då tänkte jag gå mot kanske -100.
-
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20
Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.
(menyerna gäller Nibe 1230)
-
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20
Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.
(menyerna gäller Nibe 1230)
Nån som vet om det finns en analog till "duttarna" i 1215..?.. när vi har den på, då går den alldeles ballistiskt eftersom att GM är såpassmycket efter.
-
Mina jämförande månadssiffror sedan start den 20 jan 06.
Månad + Starter per dag + kompressortid i % av 24h inklusive VV
Feb 9,7 81%
Mar 8,1 80%
Apr 14,7 42%
Maj 11,5 16%
Jun 8,6 6%
Jul 5,3 8%
Aug 5,7 3%
Sep 7,8 7%
Okt 13,1 18%
Man kan tydligt se att antalet starter är som mest vår och höst av förklarliga skäl.
Det är månadsmedelvärden! Några av dagarna (eller svinkalla nätterna rättare sagt) i varje månad bjuder naturligtvis på 100% kompressortid + tillsats.
-
En variant jag förespråkar i dragiga hus med liten tröghet är att inte sänka gradminutrarna före TS start ( 9.1.1 ) så mycket att det märks, utan istället minska intervallet ( 9.1.2 ) som patronen är inne.
Själv kör jag med: -320 respektive 20
Principen blir alltså att TS "duttar" i små portioner några gånger. Sliter såklart på kontaktorer om det är en svinkall natt, men oftast räcker det med en några gånger för att hjälpa till åt rätt håll.
(menyerna gäller Nibe 1230)
Där har thermia tänkt lite längre.... säg att man har tillksottet på tex -600... det går in men när ärvärdet stigit visst mycket över börvärdet så går elpatronen ur (tycks minnas det är 3 grader). Det betyder oftast att den hela tiden ligger kring -600 vid svinkyla!
Det sänker inte rumstempen ens märkbart!! Jag kör med tillskottet på -1500 o start vp -120..
Det funkar toppenbra!! Bra att tillskottet inte betar av gradminuterna för ofta kan vp jobba bort dom på natten när den enbart jobbar med värme.