Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme  (läst 5822 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« skrivet: 10 februari 2013, 16:58:56 »
Har en Nibe Fighter som inte ger någon värme till radiatorerna, har nyligen bytt växelventil som var dålig.
Pumpen verkar gå hela tiden utan att stänga av som den brukar.
NÃ¥gon som har tips?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 20:06:40 »
Läs gärna av temperaturerna på VB-fram/r samt KB-in/ut när kompressorn går?
Spärra också elpatron så att vi ser hur mycket bara kompressorn ger?

Inga larm?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2013, 13:13:58 »
Nu har jag kollat värdena och det är följande
VB fram 19
VV 31

VB-R 19
VVstart 31

KBF 7
KBR 7
kanske ska tillägga att jag bara byte växelventilen och inte motorn som går att köra manuellt

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2013, 15:49:15 »
Är det när kompressorn går och har gått en stund? Om du inte har nån skillnad på KB-f och -r så verkar det inte så bra...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2013, 16:13:10 »
Hej!
Om avläsningen gjordes då kompressorn gick så är värmepumpen kaputt.
Ser du inga larm?
Jag tror du får ringa service.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013, 16:45:31 »
det finns inga larm. när jag kör med elen så har jag samma problem den släpper inte fram någon värme till radiatorerna. tänkte också på kompressorn och det låter dyrt. kan man byta själv?
en sak till jag tänkte på är att när man kör på el så verkar den inte stänga av utan graderna bara stiger

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013, 17:51:29 »
Det här låter skumt, hur håller du huset varmt?
Men om temperaturen stiger med elpatron utan att radiatorerna blir varma så funkar inte cirkpumpen på varma sidan.
Det kan ibland hända att den vill fastna, lossa på centrumskruven på den CP som sitter längst fram bakom panelen (det kommer lite vatten) och prova att hjälpa igång cirkpumpen med en skruvmejsel.

Men om det bara är cirkpumpen så ska värmepumpen larma på HP/MS vilket den tydligen inte gjort?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2013, 00:30:04 »
CP går som den ska, var nere i pannrummet nu på kvällen och då rör sig växelventilsmotorn. jag fattar inget alls.
kanske kan vara så att KP har pajat konstigt nog så går den
Tar nog hem en servicekille under nästa vecka

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2013, 10:16:20 »
Vad är det för temperaturskillnad på in- och utgående värmebärare när elpatronerna värmer huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2013, 15:37:15 »
ingen temp skillnad alls

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2013, 16:28:41 »
ingen temp skillnad alls
Så fall har du nog inte lyckats få igång elpatronerna. Eller inte väntat tillräckligt länge innan du läste av.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2013, 19:22:07 »
1110 har inte elpatroner inmonterade från fabrik, är du säker på att din VP verkligen har elpatron?
Du kan kolla detta genom att lossa den svarta plåtluckan uppe till höger bakom undre luckan och se om det finns nått där som är inkopplat med elkablage?

Det kan också vara fel på tempgivarna, kolla VB-fram och VB-r när varken elpatron eller kompressorn är aktiva?

Men kolla även högtempskyddet till elpatron (om den bevisligen finns), den sitter nere till höger under övre locket.
Tryck in knappen hårt med en mejsel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jolar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2013, 13:28:16 »
det finns elpatron, nu fick jag ett HP/MS larm när kompressorn startade  :(
fick ett pris på 28 000:- för att byta kompressorn, kollat runt lite och det verkar vara ett bra pris.
gissar att man inte kan byta själv

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2013, 13:31:36 »
Är det möjligt att känna någon temperaturskillnad med handen när elpatronerna eller kompressorn går? Det kan ju vara så att temperaturmätningen har havererat också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2013, 15:23:06 »
det finns elpatron, nu fick jag ett HP/MS larm när kompressorn startade  :(
fick ett pris på 28 000:- för att byta kompressorn, kollat runt lite och det verkar vara ett bra pris.
gissar att man inte kan byta själv

På nibe brukar man byta hela kompressorpaketet inklusive förångare och kondensor, det behövs ingen kyltekniker för detta men i övrigt är det lite pyssel förstås.
Priset (om det är hela paketet) är OK, och fördelen är att hela kittet då blir fabriksnytt.

Men gå till botten med det hela, varför funkar inte elpatronerna?
Låter knepigt att både kompressor och elpatroner lägger av samtidigt.
Har en elektriker mätt på grejerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!