Skrivet av: ebjonyq
« skrivet: 23 december 2011, 13:30:32 »
Hej
Jag har en IVT C5 greenline från 2002. Huset är också från 2002 och på 156m2, 1,5 plan, vattenburen golvvärme i bottenplan(betongplatta) och i övre plan(träbjälklag).
Har bott i huset i drygt 1 år och dec 2010 byttes expansionskärlet av rörmockare för det var trasigt, gummiblåsan hade gått sönder. Rörmockaren fyllde nya expansionskärlet till 0.8 bar.
I våras var trycket nere i ca 0.65 bar så jag fyllde till 0.8 bar. I slutet av oktober var det dags igen, trycket var på 0.55 bar så jag fyllde till 0.7 bar. Nu två månader senare har det kanske sjunkigt något.
Jag vet att trycket i expansionskärlet förändras map vattentemperaturen i pannan. Jag ser tex att om det är kallt ute så kan trycket öka uppåt 0.1 bar. Men frågan är ska man behöva fylla på expansionkärlet då och då som jag gjort?
Förövrigt har jag inte märkt några problem, vi har låg energiförbrukning (9700KW/h senaste året för huhållsel, uppvärmning och v-vatten), jag har inte sett något synligt läckage osv. Tror pannan i sig fungerar bra.
Golvslingorna provtrycktes när huset var nytt och var jag förstår så vill det mycket till att de ska börja läcka utan yttre påverkan. Kan pannan läcka så det påverkar trycket i expansionskärlet?
Jag har sett en liten vattenfläck i botten på pannan, men jag trodde detta berodde på kondens från ett litet rör som sitter ovanför som är väldigt kallt ibland.
Tacksam för svar.
Mvh ebjonyq