Författare Ämne: COP och effekt vid 0/60°C  (läst 2262 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
COP och effekt vid 0/60°C
« skrivet: 21 juli 2004, 16:38:16 »
Jag har letat efter COP värdet 0/60 för IVT HT Plus. Utan resultat. Dock hittade jag en större modell IVT G13, vilken också har max 65°C på utgående VB. För denna anges COP 0/35 = 4,19, COP 0/50 = 3,26 och COP 0/60 = 2,64. Alltså en i det närmaste rak kurva.
Det som förbryllar mig är avgiven effekt, vilken anges vara 13,4 kW vid 0/35, samt 13,7 kW vid både 0/50 och 0/60°C. Kan dessa värden vara riktiga? Motsvarande har jag inte sett för någon annan VP.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2004, 15:11:13 »
Lita på dom, svårt att bevisa mostsatsen.
Lite olika på olika fabrikat, jag vet inte varför. tex NIBE ökar uteffekten kraftigt med lägre temp på varma sidan. Thermia ökar inte alls lika mycket.
Men med ökat uteffekt följer även eleffekten med i motsvarande grad.
COP ger svaret på hur effektiv dom är.

En sak som jag framhärdar kring, är att högtemp är inget för en Värmepump!!
Dom kan klara av temperaturen men med otroligt dålig COP. Högtemp bra för vv-kapaciteten.
Men har man för klena radiatorer lönar det sig att byta ut nÃ¥gra pga av lägre driftkostnad vid väldimensionerad anläggning. jämför COP 2,64 med 4,19  8) 8)  
Jag ligger nära 35 grader fram i Ã¥rsmedeltemperatur med radiatorer!! det ger otroligt lÃ¥g Ã¥rsförbrukning  ;D

Man kan tex plac. ytterligare radiatori huset och har man utrymme som avviker (kallare) än dom andra så är det oxå lönsamt att byta ut en sån rad.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2004, 16:36:39 »
Tack för det. Men hur är det med varmvattnet?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2004, 12:29:28 »
Generellt borde der va intressant med högtemp VP just för att det ökar vv-kapaciten. Där har man en klar poäng med högtemp som jag ser det.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2004, 13:40:13 »
Vid varje tillfälle som man tycker sig ha fått ett grepp om problemen, dyker nya upp. Så nu har jag hittat data som förbryllar mig även mer.
Viessmann Vitocal 350: Avgiven effekt 11 kW vid 0/35 och 12,8 kW vid 0/45, 0/55 och 0/65.
COP är 4,31 vid 0/35, 3,05 vid 0/55 och 2,4 vid 0/65. Detta måste vara ljuv musik. Större avgiven effekt vid större värmebehov, perfekt.
Man kan fråga sig vilket intresse värdet vid 0/35 egentligen har. Denna driftpunkt används väl aldrig i ett system där man också har varmvattenproduktion. Lägre temp än 50°C är knappast realistiskt (!?). Dessutom spetsar man var fjortonde dag med 65°C för att undvika legionella. Dessa 65°C kostar i detta fall 60% mindre än direktel. Var finns haken?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2004, 13:48:44 »
Jaru jag har aldrig sett en maskin med ökande effekt vid ökande framledningstemp.
Det är ju så i verkligeheten så det måste va klart intressant.

har man stor vattenvolym rejäla radiatorer eller golvvärme då kan man liga kring 35 grader på framledningen.
Jag tror jag har en Ã¥rsmedeltemp fram pÃ¥ ca 35 grader (vid vp drift alltsÃ¥).  det ger COP pÃ¥ över 4  8) 8)
Elverket tror helt säkert jag eldar med ved!!

Ingen konst att ha börvärdet kring 35 grader, men svårare att få ned framledningen till 35 grader i snitt vid värmeproduktion.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:COP och effekt vid 0/60°C
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2004, 12:20:43 »
Jag har nu ritat en graf på Viessman Vitocal 350 BWH 110. Kurvan på avgiven effekt ser (för mig) inte riktigt klok ut (fast egentligen ser den riktig klok ut). I alla fall avviker den ifrån alla övriga, utom möjligen IVT G13.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 195
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!