Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: aalbork skrivet 28 november 2008, 12:27:10
-
Hej, jag er i planeringsfasen for å skifte ut vår gamle oljepanne (från runt 1955 iflg. mina svärföreldrar) till en Optimum G2 og samtidig bygge om till lågtemp-radiatorer. De gamle radiatorene er placerat mot innerväggar og bidrar, i tillegg till att de tar enorm plats, till kulderas ved ytvegg
Vårt hus ligger i Oslo og vi har 230 volt IT- strømsystem, vilket innebærer att jag må ha en transformator (230V IT/ 400V TN) for å kunna driva selve varmepumpen. Ju större en transformator måste dimmensjoneres, ju dyrare blir den. Mina frågor er därför:
Er tillsatselementene normalt koplet i Y (stjärne) så de kan koples om i D (trekant) og benyttes direkt på 230 Volt? I så fall vill jag bara behøve å dimmensjonere transformator for varmepumpens max last, og slippa å betala masse extra for å kunna ta spisslast några få gånger i året.
Er det möjligt og/eller förnuftig å dimmensjonere å drifta anlegget utan tillsatselementer eller benytte ett 9 kW element på 230 Volt og få 5,2 KW tillsatsvarme?
Beste hilsener
Kim
-
Har inte Thermia en version av pumpen med 230V matning som fungerar i Norge?
Hur är det i Norge, är det 230V trefas överallt?
Det känns lite onödigt att köpa en transformator.
IVT verkar ha 230V modeller i alla fall.
http://www.ivt-naturvarme.no/download.asp?fn=ivt_dinnya_no.pdf&pt=files_no
-
Takk for svar. Jag är som sagt i planeringsfasen og kikker litt rundt. Var litt facinerad avOptimmum G2s hastighetsregulering, og vi kommer nogså til at behöva god tillgång på varntvatten da vi har 4 barn som etterhvert troligen kommer at dusha varje morgon i tilläg til oss två vuksna, så i tillägg til at vara økonomisk på uppvämning bør pumpen vi väljer også vara god på varmvattenprodukion.
400 V TN system tas alt mer i bruk i Norge nu. Tidligare var det endast 230 V IT i bolighus.
Ved eftertanke ser jag at det inte er tilrådligt at ha varmepump med varmvatten utan El-element för legionella funktion.
-
Under samtidig värmedrift kan varmvattentemperaturen nå över 80 grader och då är det inte många legionellabakterier som överlever >:D
-
Thermia verkar också ha 230V modeller, se http://www.normann-etek.no/www/download.do?id=85, så någon transformator behövs inte.
-
Ja, var i kontakt med Normann-etek i går. Dom bekrefter at også Optimum G2 kommer i 230 V tofase utførelse med 230 V trefase element. Det han imidlertid berettatde var at om man tenker på større varmvattenkapasitet er det vanligst at kopla en elektrisk beredare i serie med pumpens 180 liter tank. Då försvinner ju något av åsikten efter mitt syn. Om få år vil vi ha 4 tonåringar i huset med det det innebär av ökad varmvattenförbruk. Nettopp med tanke på dette var ju Optimum G2 besnärande i tillägg til gunstig COP. Får kikka og fundera vidare. När man skal göra en sånn investering önskar man ju at det skal bli så optimalt som möjligt.