Menar du att du kör pumpen på rent vatten...utan frys-skydd är vattentempen låg hamnar du på minus-förångning.....och du får ispropp=lågtrycksvakt/flödeslarm.du har tur om du inte redan sprängt växlaren ACE
HejDet är inget fel på att köra värmepumpen från en brunn som inte återcirkuleras.Det har jag gjort i snart 25 år. Först med en Octopus värmepump på 15kW ut och sedan något år med en Carrier (IVT) på ca 17 kW ut.Du kan mycket väl ta in brunnsvatten som är 0°C i en värmeväxlare, för det finns mycket att hämta innan den frusit igen om du har bra flöde.Dock måste du nog ha köldmedel mellan värmepumpen och en externa värmeväxlare som du inte har idag.(Jag tror inte Octopusen hade det utan den hade en lång svart plastslang (kanske 15 m lång) och i denna gick värmepumpens gas i ett dubbelväggigt kopparrör och sög värmen ur brunnsvattnet)Lycka till och hör gärna av dig hur det går,// en Kompis.