Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Mattias F
« skrivet: 04 september 2009, 14:58:45 »

Det är väl inte omöjligt att installatören luftat systemet dåligt från början?
Att lufta tar ju lite tid och om man har mycket att göra kanske det är lätt att slarva lite i detta moment?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 september 2009, 20:57:10 »

10 liter sprit på 5 år låter för mig ganska mycket. Att det blir en luftficka efter ett tag är i sig inte så konstigt då det inte blir helt lufttomt vid installation. Efter en tid samlas luften och är det tillräckligt mycket luft så orkar helt enkelt inte brinepumpen tryck runt Men efter så långtid och med den konstanta påfyllning kan man ju börja fundera på vad det tar vägen... Sc:,h
Lukta på alla blöta fläckar. Mnsta spritdoft så har du ett läckage. Annars är det ute... Nå´n stans...
Skrivet av: elakasmen
« skrivet: 03 september 2009, 13:56:40 »

Nu har rörmokaren varit här.
Enligt honom så var det en luftficka i brinekretsen på utgående sidan som då skulle göra att den inte fick iväg kylan. När han skruvade ut luftnippeln där var det luft påstod han.
Nu är frågan då vart luften kommer ifrån? Det har inte funnits någon möjlighet att det dragit ner luft i kärlet, då det aldrig varit tomt. Låg nivå har det varit, men inte tomt.
Han trycksatte även kärlet och letade efter läckor inne i pumpen men kunde inte se nåt.
Vad gör man för att läcksöka vidare? Jag har fått fylla på, låt säga kanske 1,5-2 liter år i brinekretsen sen den installerades.
Ska man nöja sej med att lufta och fylla?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 02 september 2009, 18:52:38 »

Lågtryck löst har enbart med den kalla sidan at göra. Alltså brine eller freon. Och då ska freonet INTE ha passerat kompressorn. Mao- kolla om brinepumpen går. Vanligt fel.
Det kan finnas ett påfyllnadskoppel på brine. En cellplastlåda (frigolit i folkmun) som kopplet sitter inuti. Där finns isf ett filter.
Sedan kan det vara så att pressostaterna inte löser på rätt tryck. Kollas med en manometer (Obs gör inte detta själv!)
Det kan också vara så att LP sitter upp-och-ner. Böj då försiktigt upp denna och värm sedan försiktigt med en varmluftspistol. Om denna sitter så kan det rinna ner olja som följer med freonet i systemet. När det samlas i LP kan denna hänga sig. Värm isf tills du hör att den klickar till.
Detta är avancerad felsökning som vi service tekniker lobbar med.
Det finns en del saker som det kan vara i det slutna freon systemet men det klarar inte gemene man av att kolla själv.
I vilken stad bor du?

Lycka till!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 september 2009, 08:49:18 »

Ta kontakt med Thermia support, din installatör pratar i nattmössan. Det ska vara en sil på KB och lågtryckspressostaten löser inte om växelventilen krånglar. Lågtryckspressostaten löser om det är dåligt flöde på KB eller om det läckt ut köldmedia (R407). Dåligt flöde får man om cirkpumpen inte går, luft i KB-systemet eller igensättning.

Saxat från Thermias hemsida:
"Samtliga Thermias återförsäljare är auktoriserade efter godkänd utbildning på Thermiaskolan. Denna utbildning genomförs med mycket högt ställda krav.

Återförsäljaren har totalansvaret för att du som kund ska bli nöjd. Det handlar om: Offert, Dimensionering, Installation, Injustering, Driftsättning, Service och Rådgivning.

Vår återförsäljare är din energirådgivare. Hon eller han hjälper dig att välja ett värmesystem anpassat efter husets och dess invånares behov. En lösning som du kan vara nöjd med. Både före och efter ditt köp."


Lite pinsamt Thermia eller?  >:D
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 september 2009, 08:40:05 »

Om problemet skulle sitta på varma sidan, växelventilen sitter på varma sidan, skulle högtrycksvakten lösa ut, inte lågtrycksvakten.

Min installatör satte inget filter vare sig på varma eller kalla sidan.  :( Efter att jag klagade satte han dit en Filterball på varma sidan. På kalla sidan finns det inte plats att sätta någon. Jag har kört igenom åt båda hållen med pump och filter, och det var väldigt lite smuts som fastnade. När systemet väl är rent lär det väl inte komma mera.
Skrivet av: elakasmen
« skrivet: 02 september 2009, 07:05:41 »

Tack så mycket för svaren hittils. Har pratat med installatören nu, och någons sil på köldbärarsystemet "sätter vi inte dit när det är bergvärme"
Nu säger han att det förmodligen är "växelventilen" som inte öppnar, utan innanmätet i den måste bytas ut.........
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 september 2009, 21:57:55 »

Det är rörkrökaren som ska sätta dit en sån. I monteringsanvisningen så står det att ett sånt ska monteras på sid 10.

http://www.energicenter.com/downloads/optimum-installtaion.pdf
Skrivet av: elakasmen
« skrivet: 01 september 2009, 20:23:08 »

Ja någon sån där verkar det inte finnas någonstans. Monteras denna av Thermia eller av rörmokaren?
Nu kör jag den på elpatronen så vi åtminstone får varmvatten....... fiR:
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 september 2009, 18:34:35 »

Den är säkert gömd under armaflex-isoleringen, känn på den tills du hittar en "knöl". Det brukar vara filterball på brine. Finns ingen spak kan du öppna den med en skiftnyckel.
Skrivet av: elakasmen
« skrivet: 01 september 2009, 17:30:26 »

Har en diplomat 6 som är installerad 2004. Har bara tuffat och gått sen installationen, enda som hänt är att det minskat lite i köldbärarmediat varje år. Min otroligt oserviceinriktade återförsäljare sa åt mej som om jag var den största idiot som ringt den veckan, att jag skulle fylla på vatten.
Nu har i alla fall pumpen stannat för Lågtryck löst. Jag har startat om den några gånger men det har inte funkat utan att den stannat igen. Instruktionsboken säger att det kan vara filtret eller luft i köldbärarmediet alt. för lite vätska i köldbärarmediet.
Nu har inte nivån understigit öppningen i kärlet, så för lite kan det inte vara. Något filter kan jag inte hitta :o
På idiotrörmokarfirman där den är köpt har de gått hem. Jag inte bara låter bitter över den firman utan är det också, då de inte gjort klart allt de lovade sen 2004........
Vad kan ni råda mej till?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!