Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2005, 12:08:11 »

Det sitter en trevägsventil som styr om värmepumpen skall värma tappvarmvattent i beredaren eller radiatorsystemet.

När inget värmebehov eller tappvarmvattenbehov finns står denna trevägsventil normalt mot radiatorkretsen.

Detta innebär att när värmepumpen värmt tappvarmvatten, och är färdig med det så stoppar kompressorn och trevägsventilern växlar från beredare till radiatorkrets, eftersom värmebärarpumpen går hela tiden kommer ett antal liter av det varma vatten som värmt beredaren att hinna ta sig ut i radiatorkretsen innan trevägaren växlat helt. (trevägsventilen ger i halvöppet läge flöde genom både beredare (manteln eller slingorna, vilket som används beror på tillverkare och beredartyp) och radiatorystem.

Detta sker under några sekunder och det är anledningen till att din framledningsgivare visar att det går ut värme trots att inget behov finns.
Det är även detta lilla hetvattentillskott som ger de värsta knäppningarna i rör och radiatorer i värmepumpssystem av denna typ.

Allt är alltså fullt normalt. Ni kan sova gott i helgen.
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 14 oktober 2005, 11:05:05 »

Radiatortemperaturen är 30 grader ändå är shunten stängd hela tiden. Nyinstallerad anläggning i juni 2005. Inomhustemperaturen är ställd till 19 grader, men det blir 23 grader inomhus. Inomhusgivare är monterad och påverkan är satt till 5. När pumpen har gått och värmt varmvattnet och stängts av ändrar växelventilerna läge. Då stiger radiatorvärmen till ca 37 grader för att snabbt sjunka till 30 grader. Utomhustemperatur 16 grader. Någon med liknande problem?

Min anläggning beter sig likadant som din.
Har du fixat problemet eller har du nåt tips?

// Jarl

Lite kompletterande uppgifter;
Mitt "framledningsrör" blev ordentligt varmt  men svalnade lika snabbt igen.
Har ännu ingen rumsgivare monterad så det borde inte vara den som spökar.

// Jarl
Skrivet av: Wilhelm
« skrivet: 13 oktober 2005, 17:53:49 »

Jag har kollat olika inlägg här på forumet och fått reda på att när värmepumpen slår av så ändrar växelventilerna läge och använder radiatorvattnet för att kyla värmepumpen så att det inte blir för hög temperatur. Då stiger radiatortempen för att sedan svalna. Detta är nog ok.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 13 oktober 2005, 15:52:36 »

Gick  ner i pannrummet för att kolla hur min pump/panna reagerar. Pumpen stod still, T1 (framledningsgivaren) visade 21,4°, T3 (varmvattensgivaren) 48,9°, ute är det nu 14°.

Började spola varmvatten för att få i gång pumpen. När T3 gått ner till 47° gick pumpen igång. När temperaturen höjts till 53,1° stannade pumpen och T1 började stiga, gick upp till 38,2° innan den snabbt vände neråt igen.

Nu har jag också satt upp två termometrar (sådana där enkla som kläms fast med en fjäder) runt framlednings- och returledningarna utanför pannan. Där visades ingen temeraturhöjning! Jag kände också på ledningarna och märkte ingen skillnad.

Det vore intressant att få en förklaring till detta fenomen...
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 13 oktober 2005, 09:55:07 »

Radiatortemperaturen är 30 grader ändå är shunten stängd hela tiden. Nyinstallerad anläggning i juni 2005. Inomhustemperaturen är ställd till 19 grader, men det blir 23 grader inomhus. Inomhusgivare är monterad och påverkan är satt till 5. När pumpen har gått och värmt varmvattnet och stängts av ändrar växelventilerna läge. Då stiger radiatorvärmen till ca 37 grader för att snabbt sjunka till 30 grader. Utomhustemperatur 16 grader. Någon med liknande problem?

Min anläggning beter sig likadant som din.
Har du fixat problemet eller har du nåt tips?

// Jarl
Skrivet av: svape
« skrivet: 04 oktober 2005, 01:25:53 »

Låter lite som ämnet före dig på listan. Dvs en ventil som fått spader
Skrivet av: Wilhelm
« skrivet: 02 oktober 2005, 17:58:11 »

Radiatortemperaturen är 30 grader ändå är shunten stängd hela tiden. Nyinstallerad anläggning i juni 2005. Inomhustemperaturen är ställd till 19 grader, men det blir 23 grader inomhus. Inomhusgivare är monterad och påverkan är satt till 5. När pumpen har gått och värmt varmvattnet och stängts av ändrar växelventilerna läge. Då stiger radiatorvärmen till ca 37 grader för att snabbt sjunka till 30 grader. Utomhustemperatur 16 grader. Någon med liknande problem?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!