« skrivet: 14 oktober 2005, 12:08:11 »Det sitter en trevägsventil som styr om värmepumpen skall värma tappvarmvattent i beredaren eller radiatorsystemet.
När inget värmebehov eller tappvarmvattenbehov finns står denna trevägsventil normalt mot radiatorkretsen.
Detta innebär att när värmepumpen värmt tappvarmvatten, och är färdig med det så stoppar kompressorn och trevägsventilern växlar från beredare till radiatorkrets, eftersom värmebärarpumpen går hela tiden kommer ett antal liter av det varma vatten som värmt beredaren att hinna ta sig ut i radiatorkretsen innan trevägaren växlat helt. (trevägsventilen ger i halvöppet läge flöde genom både beredare (manteln eller slingorna, vilket som används beror på tillverkare och beredartyp) och radiatorystem.
Detta sker under några sekunder och det är anledningen till att din framledningsgivare visar att det går ut värme trots att inget behov finns.
Det är även detta lilla hetvattentillskott som ger de värsta knäppningarna i rör och radiatorer i värmepumpssystem av denna typ.
Allt är alltså fullt normalt. Ni kan sova gott i helgen.
När inget värmebehov eller tappvarmvattenbehov finns står denna trevägsventil normalt mot radiatorkretsen.
Detta innebär att när värmepumpen värmt tappvarmvatten, och är färdig med det så stoppar kompressorn och trevägsventilern växlar från beredare till radiatorkrets, eftersom värmebärarpumpen går hela tiden kommer ett antal liter av det varma vatten som värmt beredaren att hinna ta sig ut i radiatorkretsen innan trevägaren växlat helt. (trevägsventilen ger i halvöppet läge flöde genom både beredare (manteln eller slingorna, vilket som används beror på tillverkare och beredartyp) och radiatorystem.
Detta sker under några sekunder och det är anledningen till att din framledningsgivare visar att det går ut värme trots att inget behov finns.
Det är även detta lilla hetvattentillskott som ger de värsta knäppningarna i rör och radiatorer i värmepumpssystem av denna typ.
Allt är alltså fullt normalt. Ni kan sova gott i helgen.