Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 juni 2005, 20:59:20 »

En 8.5 kW värmepump borde räcka bra, men det är vanskilgt att räkna på det hus du har/avser bygga.

Men rejält låg framledningstemp bör du få!

Enligt den enkla kalkyl jag gjort visar den att du kommer att få ca 500 kWh tillskottsel.
Skrivet av: larsland
« skrivet: 13 juni 2005, 18:52:46 »

Jag plannerar att installera följande effekt:

Befintlig byggnad 145kvm 11,1kW vid 55/45/20 enligt tillverkarens datablad.
Utbyggnad 44kvm lågtempertur golvvärme wirsbo system effekt okänd (gissning 2.2kw)
Uterum 16kvm lågtempertur golvvärme som ovan (gissning 0.8kW)
Garage 1.458 kW vid 55/45/20 enligt datablad.

Total effekt vid 55/45/20 således ca 15.5 kW.

Detta är betydligt mer än vad som behövs och skall förhoppningsvis ge låga framledningstemperaturer.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 juni 2005, 09:04:50 »

Skulle du kunna räkna ut den sammanlagda uteffekten som dina radiatorer och din golvvärme kan ge vid t.ex. 50/40 graders fram/returtemp så är det lättare att göra en bedömning på hur stor värmepump som passar bäst hos dig.
Skrivet av: larsland
« skrivet: 12 juni 2005, 22:54:38 »

I samband med tillbyggnad av huset (idag ca 145kvm gammalt trähus med 2 glas fönster) med badrum+tvättstuga+hall 44kvm uterum 16kvm och nybygge av dubbelgarage (58kvm) tänker vi konvertera ifrån direktel till värmepump och vattenburet värmesystem. Jag har via forumet hittat Korado radiatorer som jag tänker använda till befintlig byggnad samt garage och tillbyggnaden har golvvärme. Radiatorerna dimensioneras som ett lågtemperatursystem. Värmepumpen placeras i graget med en quatro kulvert för värme och varmvatten till huset. Jag vill ha möjliget att komplettera med solfångare så jag har bestämtmig för att använda en 750l akumulatortank sling typ för varmvatten med en solslinga i botten, troligen dalatanken eller boroe tanken. Jag har bestämt mig för en Nibe värmepump 1115 eller 1130 och ytjordvärme eftersom jag har åkermark runt om tomten som jag får gräva på, marktyp lera. Nu återstår dimensionering som jag skulle vilja ha lite hjälp med. Vi förbrukar idag ca 25000kWh inklusive hushållsel och med det nya badrummet (bubbelbadkar) räknar jag med att varmvattenförbrukningen stiger kraftigt, dessutom blir barnen större idag 2 och 5år. Uterummet skall endas vara frostfritt under kallaste delen av året och garaget ej fullt uppvärmt ca 8-10C. Vi bor mitt ute på ösgötaslätten.

Jag har fått ett förslag på en Nibe 1115 8.5kw och 528m kollektrorslang. Jag har dock funderat på 2x300m eller 2x350m  och en 10kw pump tex ny Nibe 1130.

Lars

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!