Författare Ämne: 232m djupt borrhÃ¥l  (läst 4628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
232m djupt borrhål
« skrivet: 10 juli 2009, 17:00:01 »
Hej,

har ett borrhål på 232 m varav aktivt på 226m. Har till detta en Nibe 1135/10 med en 300/200l VPA beredare. Jag har bara kört några dagar men jag får inte ner diffen på KB in/ut till mindre än ca 7,5 grader trots högsta hastighet på kb- pumpen. Kan detta bero djupet i hålet (totalt 480m kollektorslang). Har just nu ca 9 grader in och ca 1,5-2 grader ut. Blir verkningsgraden sämre med denna högre diff? Jag är ju dessutom tvungen att köra kb pumpen på högsta hastighet vilket drar lite extra energi. Å andra sidan så drar ju en större kb pump också mer energi... Vad göra?

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2009, 17:22:08 »
Hej,

har ett borrhål på 232 m varav aktivt på 226m. Har till detta en Nibe 1135/10 med en 300/200l VPA beredare. Jag har bara kört några dagar men jag får inte ner diffen på KB in/ut till mindre än ca 7,5 grader trots högsta hastighet på kb- pumpen. Kan detta bero djupet i hålet (totalt 480m kollektorslang). Har just nu ca 9 grader in och ca 1,5-2 grader ut. Blir verkningsgraden sämre med denna högre diff? Jag är ju dessutom tvungen att köra kb pumpen på högsta hastighet vilket drar lite extra energi. Å andra sidan så drar ju en större kb pump också mer energi... Vad göra?

Mickemolle

9° in betyder att du bor i Skåne....eller i Danmark.
Om inte....så är det fel på tempgivarna.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2009, 18:13:40 »
Hur länge har kompressorn varit i drift vid avläsningen? Har liknande Kb diff i början men rättar till sig i slutet av en VV-laddning (har knappt kört mot radiator kretsen sen installation).

SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2009, 19:24:52 »
Andra anledningar till högt delta kan vara: skit i filtret eller luft i kb.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2009, 19:55:16 »
Testa tempgivarna genom att tvångsköra brinepumpen när värmepumpen vilar.
Är tempgivarna ok bör de efter ett tag visa ( i stort sett) samma temperatur.
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2009, 22:10:55 »
hej,

har kört enbart kb pump och tempgivarna visar då lika.
Har inte kollat filtret efter installation. Jag bor strax utanför falköping.
Kollade precis temp efter vv laddning och hade då 9,3/3,9 grader.
Kanske är det så att tempen kommer att sjunka i hålet när mer energi tas ut framåt vintern

MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2009, 22:20:25 »
Kanske är det så att tempen kommer att sjunka i hålet när mer energi tas ut framåt vintern
Jo så är det! men deltat förblir ungefär samma. vad säger installatören om detta? eller är det egen installation?
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2009, 17:08:09 »
Hej,

som svar på ovanstående fråga: egen installation.
Kan det vara så att kollektorslangen är för långt i förhållande till den interna pumpen?

MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad båkan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2009, 18:17:58 »
Hej,

det är nog längden på kollektorslangen som gör det. Jag har 210 m hål, totalt ca 440-450 m slang och jag har alltid haft strax under 5 grader diff.

HÃ¥kan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2009, 19:07:26 »
Med en 10 kW Nibe så ska du aldrig ha mer än MAX 200 meter borrhål för att få delta på 5 grader, 170 meter ger ca 3 - 4 grader.
35000 kWh för värme och varmvatten i Gbg = 185 meter aktivt borrdjup, Lambda 3.01.
Du har borrat för mycket på ett hål. :'(

Thomas
GAK

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 19:57:30 »
Det är bättre med ett onödigt djupt hål, och högre inkommande temp, än att ha ett hål som är "precis" lagom.
DeltaT på6.5 grader eller 5 grader gör inte så stor skillnad.
Inkommande temp på din KB kommer att vara så hög tack vare ditt djupa borrhål att det mer än väl kompenserar den höga deltaT du har.

Har du luft i kollektorn så kan du dock få för högt deltaT, själa har jag 500 meter i en slinga, jordvärme, och en 7 kW Nibe, ligger på ca 4 - 4.5 grader deltaT.
Jag tycker det ser ut som att du har lite luft i systemet, har du luftat ordentligt åt "båda hållen", både på inkommande och utgående KB-ledning?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2009, 20:06:46 »
Hej,

kan nog vara så att jag har lite luft kvar i kb ledningen. Det susar lite
i kollektorn när kb pumpen startar blir dock mindre men slutar inte helt. Systemet är nyinstallerat sedan 5dgar. tillbaka. Kan ev. återstående luft i kollektor sakta avgå i expansinskärlet för kb eller måste jag koppla upp mig igen med dränkbar pump tunna osv?
Skall man redan nu fundera på kraftigare cp eller avvakta lite?

MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2009, 20:46:04 »
Har verkligen en dränkbar pump nog hög kapacitet för att trycka runt brinen sÃ¥ att luften verkligen följer med  Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2009, 23:04:27 »
Hur skall det annars gå till?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 232m djupt borrhål
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2009, 23:40:34 »
I vanliga fall brukar man använda en jetpump   typ  rinkabyrörs best nr 1496. Jag har aldrig sett nÃ¥tt "profs" använda nÃ¥tt annat.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!