Författare Ämne: Nibe 1210-5 Mina värden.  (läst 17030 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2005, 20:15:45 »
bra värden...

gradminuter.. meny 9a..  dom ska räknas ned till 0, men det funkar säkert ok med dom här värdena
Citera
vb-f ligger pÃ¥ 47C när pumpen stannar  (42)  alltsÃ¥ fem grader högre
... 5 grader över börvärdet bara...
meny 10 där ser du tillåten tempdiff innan tvångsstyrning sker...

Som vanligt fotölj ned i pannrummet ossÃ¥ tjursitta tills den stannar  :o  *vinkar*
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2005, 17:13:20 »
Den äter gradminuter,satt på en stol o kollade.

Start -64  gick upp till -72 vände ner till  +3 stannade upp till +8 vände...

vid stopp pÃ¥ +3 VB-f  52(45)    och vid  +8  43(45)

Om jag har fattat det rätt sÃ¥  kommer den hela tiden gÃ¥ ca 7min för att stÃ¥ still i 7min och starta.

Vp intervall 20m.   Ã„r underligt om man ser till ovanstÃ¥ende.Jag kommer ha en ny start var 14 min.

Vad göra?  Öka Vp min till det dubbla samt öka pÃ¥ Tsmin?

De stÃ¥r nu pÃ¥ Vp min 60    Ts min 300.

jag upplever det som att jag fick mer starter när jag sänkte Kb cirkulationspumpen från 2 till 1
och ökade diffen pÃ¥ Kb-f  ,Kb-r  med 1 grad.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2005, 17:17:51 »
testa att öka vp min till 130 & ts till 800

märkar du att det blir för kalt innan ts går i så ska du minska denna, men inte fören du märkt att du får förkallt
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 17:19:39 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2005, 17:33:57 »
carman...det är gjort skall kolla av Vp starter vid samma tid imorgon...

men det borde ju ge effekt.   

Får se om det blir svängig innetemp...

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2005, 17:39:45 »
Citera
Om jag har fattat det rätt sÃ¥  kommer den hela tiden gÃ¥ ca 7min för att stÃ¥ still i 7min och starta.
fattar inte här det är möjligt, hinner den verkligen äta upp alla gradminuter så fort??
höj som Carman sa.. osså kanske

Intervallen till 40...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2005, 17:56:45 »
Citera
Om jag har fattat det rätt så  kommer den hela tiden gå ca 7min för att stå still i 7min och starta.
fattar inte här det är möjligt, hinner den verkligen äta upp alla gradminuter så fort??
höj som Carman sa.. osså kanske

Intervallen till 40...

vp- intervall tycker jag att man inte ska röra.
jag tror han tänkt fel. om den går i 7min & står still i 7 min så skulle han ha nästan 100 starter på ett dygn
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2005, 18:38:47 »
I meny 9a ser man ju aktuella gradmin.  där startar den pÃ¥ -64 sen gÃ¥r den upp till-72 och vänder ner till +5 och stannar  sen börjar ju hela karusellen om....

frÃ¥n -72 ner till +5     Ã¤r alltsÃ¥  78  i gÃ¥ngtid...sen stÃ¥r den still samma tid

vid det stoppet hade jag Vb-fram 52(45)

Jag kollade vid ändringen till  Vpmin 130

Starta Vb-fram 34(46)
         Vb-retur 34(A)

Stopp  Vb-fram 55(46)
           Vb-retur 49(A)

SÃ¥g att gradminuterna var vid -180  och vände nerÃ¥t.

Det hände nåt när jag minskade hastigheten på kb pumpen.
Upplever att jag fick mycket mer starter när jag fick högre diff på kb in och ut...

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2005, 19:22:28 »
En regel ändra bara en sak i taget...
Lämplig temp diff..
kalla sidan 3-4 grader
Varma sidan 6-7 grader vingelmån finns i båda fallen...

Om du ställer på -130 ska pumpen starta där! men om det är kallt orkar den inte då plussas det på mera -minuter.. och den stannar på +-0 men det kan komma varmt vatten från returen som höjer till + minuter innan det vänder, men dte är helt ok!

Men har du små radiatorytor? orkade enbart vp upp i 55 grader i framledningstemp?? eller har du stor vp??

Citera
Stopp  Vb-fram 55(46)
           Vb-retur 49(A)

Vid pumpstopp hade du 3 grader högre retur än börvärdet det håller i sig nån minut efter pumpstopp då blir det liiite +minuter. men som sagt det är bara bra, det fördröjer nästa start.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2005, 19:43:47 »
Det hände nåt när jag minskade hastigheten på kb pumpen.
Upplever att jag fick mycket mer starter när jag fick högre diff på kb in och ut...

jag är inte rätt man att svara på detta, men gissa kan jag.
om du nu fick ett mer riktigt värde på delta-t på kb (skilnaden mellan kb-in & kb-ut) så kanske pumpen vart effektivare & då höjer den vb-fram fortare & dina gradminuter tickar bort fortare.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2005, 20:43:45 »
Bertil.

Njae det går väl alltid å ha större radiatorer..på ena slingan sitter det4st och på den andra4 oxå...har en slinga till övervåningen på 4 oxå men där har jag bara ett igång i badrummet.
Orkade bara vp upp i...vet inte riktigt vad du menade med den frågan....
pumpen är ju en 1210-5   den kommer upp i 55 när man har pratat väl med den en stund...jag pratatde riktigt snällt till den en gÃ¥ng dÃ¥ var den uppe i 56...

carman.
jag hÃ¥ller med dig där,men jag tycker det känns lite konstigt o köra cirkpumpen i läge ett  borrhÃ¥let är ca 120 meter djupt och jag har en ca grovt uppskattat 15 meter slang frÃ¥n hÃ¥let till vägg...borde bli sisÃ¥där 270 meter slang totalt o bara köra pumpen i läge ett hmmm....

Kollade nu efter ca tre timmar sen ändring av grad-min pumpen hade bara startat tvÃ¥ ggr...-))  det dumma var att jag glömde logga tiden den har gÃ¥tt sÃ¥ det är gjort nu....Ã¥terkommer imorgon med siffrorna...känns varmare nu fÃ¥r nog snart börja sänka inomhustempen..-)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2005, 20:57:24 »
Ok..

Citera
jag upplever det som att jag fick mer starter när jag sänkte Kb cirkulationspumpen från 2 till 1
och ökade diffen pÃ¥ Kb-f  ,Kb-r  med 1 grad.
Vilken diff har du då?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2005, 21:10:14 »
det är inte bra att pumpen själv orkar upp till 55 grader när du värmer radiatorvattnet. pumpen komer att stanna om returvattnet är 55 grader & det blir det kanska snabt när din elpatron spetsvärmer om nu pumpen själv liger på 55-56grader.

detta problem löser man med större radiatorer.

större radiatorer har &ckså den fördelar att do avger mer effekt vilket gör att du kansänke kurvan. en sänkt kurva kör att verkningsgraden ökar & värmepumpen klarar kallare väder utan el.

min pump klarar bara av att värma radiatorvattnet till 46 grader & då har jag ändå en 1215-8,5
jag är lite bortskämd & fÃ¥r Ã¥ngest varje gÃ¥ng jag ser att pumpen ligger o gör vatten som är 40-43 grader huvuddunk, hjälp vad varmt vatten den gör, inte bra tänker jag surt. (jag är lite skadad  ;))
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2005, 21:58:34 »
Mina värden nu efter ändringarna...


PÃ¥ 24 timmar..

19 Starter

Vptid 11timmar.
Ts-tid 0 timmar

Senaste starten

VB-fram 30(40) C
VB-retur 29(A) C

KB-f 2
KB-r -1

Vid stopp

VB-fram 51(40) C
VB-retur 46 (A) C

KB-f 1
KB-r  -2

Utetemp 0.C
Innetemp 21 .C

Klarade mig utan Ts vid uttemp -20..att jag skulle ha retur från radiatorerna på 55 är knappast troligt!
vill påstå att vattenburna radiatorer är skapta för en framledningstemp runt 50...


Ska man vara nöjd med värderna eller är det nåt annat som skall finliras lite?


Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2005, 12:22:45 »
Jag vill inte göra dig besviken, men jag tvivlar lite på att du klarar - 20 grader utan el.

Har du kollat vilken tampratur du kan få på vb-fram vid kontinierlig drift?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pelllars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2005, 12:37:42 »
Om vi struntar i radiatorerna...så vad tycker du om värderna?

Jag har klarat 20 minus tidigare utan tillsats av el...jag har inte  ens funktionen igÃ¥ng...
ett klart bevis är väl att jag bara har TS-tid 184timmar sen aug 2002.

har en konstant temp på 21 inne...huset är på 145 kvadrat dock är undervåningen större än övervåningen...

Vb-fram går inte över 50 förren i sista stund....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!