Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: PH73 skrivet 13 januari 2016, 19:48:40

Titel: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: PH73 skrivet 13 januari 2016, 19:48:40
Hej,

Detta är inte min anläggning utan frågar åt 3e person.

Anläggningen installerades i Augusti 2015 och beteendet har varit likartat sedan start.

Problembeskrivning:
När bvp börjar producera värme går vb cp upp i 100% pumphastighet till dess att den har jobbat hem gm.
Nu när vädret blivit kallare och vi gått ned mot minusgrader och pumpen övergår till kontinuerlig drift så sänks vb cp till ca 60% hastighet.

Pumpen är installerad i en 2plans Villa på lite mer än 200kvm med 1rörs system i två kretsar.
Krets 1: Övervåningen 3 rum med totalt 7st radiatorer
Krets 2: Entréplan är 4 rum och kök med totalt 10st radiatorer.
Varje krets stryps på retursidan med ventil och efterföljande flödesglas innan rören går ihop.
Alla termostater står fullt öppna, men jag är osäker på justerskruv för "bypass" i botten på kopplet för varje radiator.

Bild1: Modell av koppel och termostat
Bild2: Användarens anläggnings VB KB mm
Bild3: Min egna Nibe 1255-16's motsvarande VB KB mm.

Har ni några idéer om vad som kan orsaka beteendet?

[Uppdaterad]Btw: Båda anläggningarna har samma grundinställningar, VB auto, KB intermittent, Kurva 8 och förskjutning 0.

Med vänlig hälsning,
Peter
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 januari 2016, 20:17:35
Är det kanske så att vp startar vid ganska låga gm och när pumpen startar går den med hög effekt för att hämta hem gm till normal nivå plugga i ett usb minne så bör det synas vad den sysslar med.
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: PH73 skrivet 13 januari 2016, 20:25:22
Nja, pumpen går med 20Hz kompfrekvens och GM är satt till -100 så den jobbar ju inte superhårt.

Se ny bifogad bild.
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 januari 2016, 20:32:05
Det funkar nog lika som på 1245 den strävar efter ett lägre delta vid varmare väder vid tempen som är angiven vid dut kommer antagligen deltat ligga runt 7 grader om den står på radiator.
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: PH73 skrivet 13 januari 2016, 20:50:45
[Uppdaterad]
Japp den står på radiator.
Både min och 3e persons pump är inställd på DUT -20.
Dubbelkollade mina energikalkyler och de är beräknade på DUT -18

Men om pumpen strävar efter en skillnad på 7grader, borde den då inte sänka hastigheten cp för vb om skillnaden på framledning och retur är mindre än 7?

Den går ju på 100% från början till slut av körningarna över 0an, i och med det tolkar jag det som att radiatorerna inte hinner avge så mycket effekt.
Samtidigt släpper bypassen i kopplet förbi del av framledningen till nästa radiator och det i sin tur kanske gör att returtempen blir något högre för kretsen eller är jag ute och cyklar?
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2016, 14:17:29
Den strävar efter att hålla 7 grader (tror jag) vid dut vid varmare väder är deltat lägre. kör usb loggning då ser man alla värden exakt graferna från up link ger ju bara en överblick över vissa temperaturer.
Titel: SV: Nibe 1255-16, VB CP går för 100% vid plusgrader och lägre vid minusgrader. Tips?
Skrivet av: PH73 skrivet 14 januari 2016, 17:27:32
Får åka förbi och dra igång några dagars loggning och återkomma.

Ska ju bli kallt här nere över helgen dessutom, då får man se hur grejerna går. :)

Nibe har fått ett serviceärende från installatören också så får vi se vad dom återkommer med efter att ha tittat igenom det uplinken förser dom med i dataväg.

//Peter