Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP larm efter 15 sekunder.  (läst 5206 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
LP larm efter 15 sekunder.
« skrivet: 27 augusti 2015, 19:40:03 »
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Har en Nibe 1115 7kW från 2003 där kylmodulen är utbytt 2006.
Har problem med LP-larm som kommer direkt när kompressorn startar, går kanske 10-15 sekunder.
Hade en kylnisse som var och kollade och han trodde att köldbärarpumpen inte gjorde sitt jobb.
Jag har bytt kb-pumpen men det hjälpte inte. Verkar ha bra flöde/nivå i köldbäraren.

Kylnissen kollade även gasen i kompressorn och det låg bra.

Förstår inte hur den kan lösa så snabbt, temperna på köldmedian hinner inte ens ändra sig.

Någon som har någon idé?
/Jesper
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2015, 20:20:50 »
Har ni luftat köldbäraren ordentligt?
Ställer du in köldbärarpumpen på kontinuerlig drift 10 dar i meny 14 så bör du kunna se på tempgivarna om de ställer in sig på ca 7 °C eller liknande?

Funkar detta så tror jag att en kylnisse bör kolla på expansionsventilen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2015, 20:27:35 »
Har kört den i ett par timmar efter luftningen.
Både kb-in och ut ligger på 15 grader. Kan stämma tycker jag. Bor i skåne.

Det konstiga är ju att vp går så kort tid innan den löser, kan ju inte hinna bli någon brist
på köldmedia redan efter 15 sekunder, om det nu skulle vara kb som fortfarande spökar, men
det tror jag inte.
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2015, 08:46:01 »
Har du jordvärme?
Annars är 15 °C inte rimligt ens i Skåne.
Men det kan ju vara själva pressostaten som krånglar också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #4 skrivet: 05 september 2015, 10:32:44 »
Titta under tråd (SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp)
Tag isär kontroller kabeln som går ned till kompressorhuset och titta i handsken om det är missfärgning och på stiften i splittkortet.

//Patrick
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2015, 05:34:32 »
Japp det är jordvärme.
Den går nu och har gjort så i några dagar nu.
Kylnissen var här igen och fyllde på gas i kompressorn (fast det inte skulle behövas) samt öppnade upp expansionsventilen.
Har gått som den ska sen dess.
Får bara hoppas att det håller sig.
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2015, 00:40:59 »
Undrar om kompressorn ger vad den ska. Är det någon som kan räkna ut hur lång tid det ska ta för min vp att värma beredaren på 300 liter från 44 till 58 grader?
Vp är på 7 kW.
Tycker den går för länge vid varje tillfälle jämfört med tidigare.
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #7 skrivet: 11 september 2015, 07:59:48 »
Det är lite knepigt att räkna pÃ¥ det om det är en mantlad beredare. Det är vattnet i beredarens mantel där givaren sitter som värms frÃ¥n 44 till 58 grader. När pumpen stannar kommer värme att vandra frÃ¥n manteln till beredaren där vattnets temperatur kommer att öka mindre än 14 grader. Vad det blir för temperaturökning pÃ¥ vattnet i själva beredaren vet vi inget om. Det hade varit ett enkelt problem om man hade vetat att hela mängden vatten hade värmts 14 grader.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #8 skrivet: 11 september 2015, 12:51:35 »
Det handlar om ca 40 minuter.
Men som Roland beskriver så är det inte så enkelt att räkna på, så +-10 minuter beroende på....
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #9 skrivet: 11 september 2015, 16:45:12 »
Ok, tack. Den klarar inte det pÃ¥ en cykel  (45 minuter ), det brukar krävas minst 2, alltsÃ¥ minst 90 minuter.
Kan jag anse det som normalt eller ska jag fortsätta vara orolig?
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #10 skrivet: 11 september 2015, 17:56:27 »
Vad är temperaturen efter 45 minuter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #11 skrivet: 12 september 2015, 01:55:16 »
50-52 grader.
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #12 skrivet: 12 september 2015, 12:15:49 »
Det låter som att den inte får ut max effekt vid VV-laddning, 6-8 °C höjning av mantelvattnet på 45 minuter är nog lite för låg tid.
Misstänker att din kyl-nisse öppnade upp expansionsventilen lite för mycket...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #13 skrivet: 12 september 2015, 17:03:02 »
Typiskt.
Är kanske bättre och billigare att byta expansionsventil?
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm efter 15 sekunder.
« Svar #14 skrivet: 12 september 2015, 19:53:30 »
Typiskt.
Är kanske bättre och billigare att byta expansionsventil?

Om den är trasig ska den bytas, annars ska det ju funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!