« skrivet: 23 april 2009, 15:52:22 »Det var smuts i ventilen
Skrivet av: erinas« skrivet: 23 april 2009, 15:52:22 »Det var smuts i ventilen
Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 08 april 2009, 16:37:30 »Kolla ifall elpatronen går!
Känn på rören till KB, flödar det? Ta dit installatören igen! Annars kan du ju kolla smutsfiltret själv, är ventilen ens öppen? 10 grader låter som att det skulle kunan stå helt stilla i princip. Har du tryck i systemet? Vätska i kärlet? Skrivet av: Keld« skrivet: 08 april 2009, 13:54:10 »Det kan även vara fel på kbut-givaren. men troligare verkar nån av ovan nämda orsaker (smuts eller luft)
Skrivet av: martinei« skrivet: 08 april 2009, 13:23:13 »Luft i systemet eller smuts i silen
Skrivet av: erinas« skrivet: 08 april 2009, 13:12:01 »Hej !
Jag har nyligen fyllt på mitt system av installatör eftersom det var luft i systemet. Före på-fyllningen så var KBIN ca +2 och KBUT ca -1, dvs ca 3 graders diff (skiljer nån grad beroende på utetemp) Så här har det sett ut i ca 4 år. Efter på-fyllningen är KBIN +4 och KBUT -6 när pumpen går, det ger en diff på 10 grader. ( min värdet kbut är -8) Det här verkar inte friskt, är det någon som vet vad som kan vara fel, är det cirkulationen på brinevätskan som står still ? /Erik |