Hej,
jag tänkte fråga om detta är bra värden på pumpen (IVT Greenline HT Plus C7)?
Retur RAD GT1 Från 30,8 Nuvarande 27,1
Kompressor GT6 74,8
Vämebärande Ut GT8 37,0
Värmebärande In GT9 33,2
Köldbärare In GT10 1,7
Köldbärare Ut GT11 -1,1
Är det något mer värde jag behöver ange för att få hjälp med att ev. justera in den?
/Tobias
-
Det ska hellst inte skilja något mellan ärvärde GT1 och GT9, nu kan det vara tempgivarna som inte visar korrekt men du bör kolla om värdena på GT1 och GT9 närmar sig varandra om du ökar flödet på yttre cirkpumpen.
Du kan eventuellt också ha nått som hindrar flödet genom radiatorerna, aktiva termostater eller igensatt smutsfilter?
-
Du har bara ca 4 graders skillnad på värmebäraren ut och in, rekommendationen är 7-10 grader för bästa effekt, prova sänk din värmebärarpump ett steg. Om du även har en yttre cirk. pump "by pass system" skall den alltid gå snabbare än den inre.
-
Du har bara ca 4 graders skillnad på värmebäraren ut och in, rekommendationen är 7-10 grader för bästa effekt, prova sänk din värmebärarpump ett steg. Om du även har en yttre cirk. pump "by pass system" skall den alltid gå snabbare än den inre.
Bra att du såg det där, du har rätt.
-
tack för värdefull input. Jag har faktiskt termostater som är aktiva. Fick precis häromdagen veta att det ska man inte ha för detta system. Jag får väl koppla ur dom alt. ställa dom på max.
Vad menas med att sänka värmebärarpumpen ett steg? Är det helt enkelt att sänka värmen via det 'vanliga' inställningsmenyn eller är det ngt särskilt?
Kan jag på ngt sätt se om jag har en yttre cirkulationspump "by pass system"?
(ja ni hör ju, jag är en newbie men uppskattar verkligen tipsen!)
-
Du ser om du har bypass om det sitter en cirkpump utanför VP:n, denna är den yttre.
Men det är cirkpumpen för värmebäraren inuti VP:n du ska sänka ett snäpp.
Ta loss panelen och kolla på den cirkpump som sitter nere till vänster, det ska sitta ett vred på sidan där farten på den kan justeras. Tempskillnad GT8/GT9 bör vara ca 7-8 ºC då kompressorn går.
-
Ok, då prövar jag det. Tack så mkt för tipset.
/Tobias
-
Hej,
nu har jag: *Rensat filtren *Maxat termostaterna *Sänkt värmebärarpumpen
Effekten är att nu är GT1 och GT9 samma så det är bra :-)
Dock är skillnaden mellan värmebäraren in/ut fortfarande bara 4 grader, trots att jag sänkt värmebärarpumpen ett steg.
Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.
Finns det några förslag hur jag ska öka skillnaden mellan värmebäraren in/ut?
-
Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.
Undrar varför det står så. Jag har kört inre värmebärarpumpen (yttre också) på lägsta fart under alla år och har inte märkt något problem med det. Visserligen är min pump från 2002 men jag har svårt att förstå att det skulle göra någon skillnad. Så länge som det inte blir bakflöde i bypassen borde det fungera.
-
Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.
Finns det några förslag hur jag ska öka skillnaden mellan värmebäraren in/ut?
Jag tror att rådet gäller för yttre cirkpumpen just för att undvika backflöde i bypassen. Men har man koll på detta ändå så ser jag inte heller varför man inte kan sänka farten på denna. Du bör dock testa att sänka inre cirkpumpen till min.
-
Det är den inre värmebärarpumpen som refereras till i manualen. Det står ordagrannt: "Lägsta hastigheten ska undvikas." Hursomhelst ska jag iaf pröva att sänka den till minimum och se om det får GT8/GT9 att diffa lite mer.
-
Nu har jag sänkt värmebärarpumpen till minimum.
Nu har jag följande värden:
GT1 Från 29,4 Nuv 27,8
Värmebärare ut GT8 36
Värmebärare in GT9 28,2
Köldbärare in GT10 1,9
Köldbärare Ut GT11 -1,0
Är detta OK värden?
Något mer jag kan titta på för intrimning?
-
Ser bra ut. Thumbsup
-
Vad bra! Då tackar jag alla som hjälpt mig att trimma in pumpen samtidigt som jag lärt mig lite mer!
/Tobias
-
ang om man ska ha inre pumpen på min så pratade jag med ivt-supporten. det sa att det är ok. troligen står det så för att man vid specandet av systemet ska dimensionera så att man kan ha pumpen på ett annat läge för att vid behov kunna ställa ned den.