Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: folkeorg skrivet 18 april 2014, 21:42:16

Titel: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: folkeorg skrivet 18 april 2014, 21:42:16
Installerade en H50-övervakning från Husdata. Har inte reagerat på det tidigare men både pumpen och nu övervakningssida säger att inkommande köldbärare är +86C och utgående köldbärare är -91C dvs dels fjärrvärmevarm från berggrunden men även varmare efter VP!
Det kan inte stämma på något sätt men varför?

Är det felprogramerat i VP? Fel tempgivare eller så?

Är det felkopplat?

Stämmer det att två faser är belastade men inte L1? Fel kopplat även här? Borde det inte vara hyfsat 3-fasbelastat?


(https://dl.dropboxusercontent.com/u/29345835/Nibe1130.png)
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: Roland skrivet 19 april 2014, 08:18:49
Det är vanligt med fel på köldbärargivarna, de sitter i en besvärligt miljö med kondensbildning. Den som visar för hög temperatur är fuktskadad med mer eller mindre kortslutning som följd. Den som visar för låg temperatur har ledningsbrott någonstans.

Det ska vara hyfsat jämn belastning. Om inte kompressorn låter illa är det givarkretsen till L1 som det är fel på.
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: Carl N skrivet 19 april 2014, 08:36:34
Visar det samma på värmepumpens panel (även strömmen) så är det givarna som inte är OK.

Trasiga tempgivaren på köldbäraren är som sagt inget ovanligt, men strömdetektorerna brukar ju inte krångla på samma sätt.
Prova att byta plats på ledningarna för strömdetekteringen så ser du om det är själva ledningen eller avkännaren i värmepumpen som är kass.
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: Jarlen skrivet 19 april 2014, 09:37:30
Jag har också en Nibe 1135-10. Den visar också helt åtfanders på köldbärar sidan. Jag är helnöjd med min Nibe, som tickar på utan problem. Men deras tempgivare är bara skräp. Jag vet inte hur många jag bytt under de år jag haft den. Men många är det. Nu har jag givit upp det får nu vara som det är, eftersom det inte påverkar driften. Men kul är det inte.
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: folkeorg skrivet 19 april 2014, 10:39:17
Den visar samma på displayen och har nog gjort så ett bra tag. Vill minnas att jag funderade över om det ens var möjligt att någon del i en VP kunde komma upp till +86C.

Är det ngn standardgivare typ PT100 och/eller kan man modifiera givaren så den håller bättre? Enkelt att byta själv?

Eftersom VP trots allt är lite intresserad av KB-tempen, iaf minvärdet, så är det väl bra att hålla lite koll på rätt värden.

Tycker inte pumpen låter speciellt illa, visst den brummar lite men borde väl låta rätt illa ifall den blivit en 2-faspump?
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: Carl N skrivet 19 april 2014, 11:49:03
Om den bara går på 2 faser så brukar motorskyddet lösa ut rätt snabbt.
Titel: SV: Nibe Fighter 1130 ger märkliga köldbärartemperaturer
Skrivet av: bopakoster skrivet 19 april 2014, 13:20:02
Decimalfel?