Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: R417A  (läst 1854 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Henning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
R417A
« skrivet: 24 oktober 2006, 18:37:11 »
Har fått tilbud på V/V varmepump av Asiatisk fabrikat med R417A. Noen som har erfaring med R417A?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: R417A
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 14:44:46 »
hej.
R417 A används ofta för att konvertera gamla R22 anläggningar.
// Thermia Support

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R417A
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 12:32:54 »
har koverterat min L/V frÃ¥n r22 til r417a  tycker att effekten vid kallare väder har sjunkit en aning
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: R417A
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 12:36:56 »
Hej igen.
man kan säga att effekten sjunker vid konvertering till ca 10 % sämre.
men å andra sidan drar kompressorn mindre ström.
Men det är sant Värmepumpen kommer bli mindre (i sorlek kw)
// Thermia Support

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R417A
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 12:42:43 »
Har problem med att lågpressostaten löser ut vi kallare än 0 ºC vid avfrostning.
 arbetar den med lägre tryck?  kopplade bort den och den gÃ¥r alldeles utmärkt  min frÃ¥ga är  vad händer med kompressorn om gasen läcker ut?  blir det kompressor haveri dÃ¥?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: R417A
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2006, 13:00:40 »
Det skiljer inte mycket i tryck på dessa gaser, inte så mycket att det måste bytas pressostater i alla fall.
det verkar mer som att din maskin suger ner sig vid avfrostning, kan bero på felande fyrvägsventil eller gasbrist.
(gäller om detta är en direkt förångad grunka)
// Thermia support

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: R417A
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 13:03:14 »
glömde en sak.
Du bör absolut INTE köra utan lågtrycks pressostat, detta kan bli mycket dyrt.
det kan vara så jävligt lågt tryck på sugsidan att du får vakuum på förångnings sidan och därav kan luft sugas in om du har en läcka!
// Thermia Support

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: R417A
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 13:05:45 »
jag kör tills det rasar sen får det bli en ny..........
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!