0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HejHar installerat en IVT C7 bergvärmepump i mitt nybygge. I nedre plan har jag golvvärme i btg-platta och på övre plan golvvärme i träbjl. Golvmaterial ekparkett. Inför vintern vill jag inte att mina golv ska bli för varma och trägolven spricka upp. Har därför rumstermostater som reglerar värmeslingorna.Läste i IVT-manualen att optimal differans mellan framledningstemp och returtemp, map värmepumpen, ska ligga på ca 7-8 grader (tror jag att det var) Detta ska regleras med att ställa in cirkpumpens hastighet. Min fråga är om denna differans även är optimal för mina trägolv? vilken tempdiff mellan frmledning/retur ska man eftersträva med tanke på varma trägolv? Eller spelar det ingen roll?MvhDIO
Suck!!!Nu blir jag förvirrad. För det första. vad menas med extern cirkulationspump? På min VP sitter vad jag vet två cirkpumpar. En som pumpar runt köldbäraren i kollektorslangen och en som pumpar runt värmebäraren i golvvärmeslingorna. Båda dessa (Typ Wilo) sitter inne i VP:n och har tre lägen för hastighet. För det andra så påstod VP leverantören att någon bypass inte behövdes på denna VP (IVT C7+) så min installatör gjorde ingen bypass. För det tredje så när jag pratat med IVT så anser de att rumstermostater är ett vanligt och väl fungerande sätt att styra deras VP-ar.Är det bara jag i detta avlånga land som använder rumstermostater?/DIO
Har du rumstermostater kommer värmen på slingorna att pendla kraftigt då slingorna endera är öppna eller stängda och det är inte optimalt, du ska försöka ställa in flödet över slingorna så att du uppnår några graders tempfall och minska skillnaden på stig och retur och det ska vara pumpen styrdator som styr värmen inte termostater termostater kan man använda att strypa flödet om det blir för varmt i nått enstaka rum.7-10 grader fungerar optimalt om man har radiatorer men som sagt för golvvärme är det lite för mycket.Som du förstår måste det vara kallt - flera minusgrader - innan man kan ställa in slingorna rätt
Vad jag menar är att har man ett delta T på 7 grader (som dom rekomendert och ingen extern cp) kommer temperaturen på slingorna att pendla med 7 grader när termostaterna öppnar och stänger om du läst hela tråden förstår du vad jag menar