Det var det jag misstänkte, är det lämpligt att koppla allt av expansionskärl, avluftning och påfyllning dit?
Bör man montera dit en automatisk avluftningsventil på värmeledningarna, har inte haft det tidigare på anläggningen?
Hur är det med flexslang, bör man använda det för värmeledningarna?
Avluftning sätter du på högsta punkten i ditt system eftersom luften letar sig dit. Har du pumpen i källaren behöver du bara sätta luftare på eventuella högpunkter bland dina anslutningsrör där luften fastnar innan den letar sig uppåt i huset.
Automatiska avluftare har jag ingen erfarenhet av, men har hört att de kan läcka. Dessutom behöver du inte lufta mer när du väl fått ur all luft så det känns onödigt med automatluftare i ett normalt värmesystem.
Flexslangen monterar du direkt på pumpens framledning och returledning för att slippa vibrationer i ditt värmesystem. Den skall helst böjas 90 grader för att fungera optimalt.
Det finns inte någon säkerhetsventil i pumpen så den måste du montera själv. Annars kommer beredaren eller något rör spricka när pumpen tillverkar varmvatten.