Författare Ämne: Första Ã¥ret med Nibe f1226-8  (läst 4804 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
Första året med Nibe f1226-8
« skrivet: 15 februari 2015, 12:22:49 »
Hallå. Då har vi haft bergvärme i strax över 1år.

Bor i ett timmerhus med fasad från 1930 utan tillägsisolering och med 2 glasfönster.

Har med detta forum fått hjälp med att trimma in Bvp så gott det går. Och det är vi väldigt tacksamma för! För det har gett gott resultat!

Förbrukning 201401 - 201501   9079 kWh !

Är för oss otroligt bra!

Radiatorer

2 vuxna 2 barn

Ej innegivare än

Innetemp 21

sÃ¥ ett stort tack till er alla som hjälpt till  tummenupp











« Senast ändrad: 15 februari 2015, 12:24:38 av Grubblan »
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 11:58:10 »
Så roligt & bra för er!

Berätta gärna mer: typ -vad hade ni för uppvärmnings system innan, förbrukning, kWt
Hur mycket har trimningen gett? vad har du ändrat! Total installation, eller pulat mycket själv?
 

Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2015, 07:24:14 »
Tja. Du kan följa min Tråd bergvärme installation. från början till slut
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2015, 11:50:12 »
9079kWh hur har du fått fram den förbrukningen?
Sammanställning hos elleverantören blir väl på tototalen ink hushållsel?

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2015, 20:00:29 »
Japp det är totalen inkl hushåll.
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2015, 22:38:46 »
Japp det är totalen inkl hushåll.

Jepp det är ju fantastiskt bra att komma under 10 000kWh inkl allt med en barnfamilj!  tummenupp

Om det varma vädret hÃ¥ller i sig landar vi pÃ¥ strax under 12 500-12 800kWh inkl allt, ca 13 000:- sparat Ã¥r 1.  :)

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2015, 13:55:13 »
Jepp det är ju fantastiskt bra att komma under 10 000kWh inkl allt med en barnfamilj!  tummenupp

A det är Goa siffror! 12500-12800 är inte fel det heller. Visserligen har det vart en mild vinter med köldknäppar hit å dit runt -5 -10. Vet inte hur kallt du haft det?.

Kan inte pÃ¥stÃ¥ att vi snÃ¥lar här hemma heller. Vi har dock ingen torktumlare Vilket iofs är bra ::)  Men tvätt Ã¥ diskmaskin gÃ¥r ju i ett. Förövrigt har vi lÃ¥genergi och led lampor. Som vi bytt till när glödlampor har sagt upp sig


Om det varma vädret hÃ¥ller i sig landar vi pÃ¥ strax under 12 500-12 800kWh inkl allt, ca 13 000:- sparat Ã¥r 1.  :)

/C
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2015, 17:36:58 »
Jodå jag är nöjd med 13 000kWh på 300m2. Blir nog runt 16 000kWh ett kallt år.

-16 tror jag vi hade i mellandagarna.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2015, 21:36:18 »
Jäklar! 300m2!!! A dÃ¥ bör du va sjukt nöjd! Och minus 16 pÃ¥ det.  tummenupp
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2015, 23:29:40 »
Jäklar! 300m2!!! A dÃ¥ bör du va sjukt nöjd! Och minus 16 pÃ¥ det.  tummenupp

Jäklar! 300m2!!! A dÃ¥ bör du va sjukt nöjd! Och minus 16 pÃ¥ det.  tummenupp

296m2 för att vara petig men -16 var det ju bara några dagar i rad i gryningen. Men det låg ju på minusgrader i ett par veckor där.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2015, 14:59:53 »
A då är man petig :). Men att ha så låg förbrukning på en så stor kåk är ju grymt!.

Ska bli intressant med innegivare framöver. Men har även läst att det kan bli meckigt å få till rätt placering. Kör du med innegivare?
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2015, 15:36:54 »
A då är man petig :). Men att ha så låg förbrukning på en så stor kåk är ju grymt!.

Ska bli intressant med innegivare framöver. Men har även läst att det kan bli meckigt å få till rätt placering. Kör du med innegivare?

Nej ingen innegivare och visst svajar tempen ibland, men antingen optimerar man pumpen och sätter innegivare eller så lever man med det och justerar när man passerar pumpen någon av de 10 gångerna per dag

/C.
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Grubblan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bergvärme
SV: Första året med Nibe f1226-8
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2015, 22:34:30 »
Nej ingen innegivare och visst svajar tempen ibland, men antingen optimerar man pumpen och sätter innegivare eller så lever man med det och justerar när man passerar pumpen någon av de 10 gångerna per dag

/C.


Ok. Jo det är väl så. tycker vi ställt in pumpen helt ok. Men visst vill man finlira. Innegivare är ju gött å ha om man eldar Också. Nu eldar vi inte ofta. mest för mys. Men att ha en givare som känner av eldning och solen är ju lockande
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!