Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Snider skrivet 10 december 2004, 13:57:16

Titel: Kompressortemp?
Skrivet av: Snider skrivet 10 december 2004, 13:57:16
Är det någon som vet vad optimal kompressortemp är?
Skall den vara hög eller låg? Vilket är bäst för kompressorn resp. effekten? Kanske dum fråga men är man nybörjare så är man.
Titel: Re:Konpressortemp?
Skrivet av: PerF skrivet 10 december 2004, 14:03:13
Menar du hetgasen? Kompressorn blir ju varm men inte lika varm som gasen. Hetgasen kan ligga på kanske 70-120 beroende på kondenseringstemp. Hög temp kan koxa smörjoljan. Det följer alltid med lite tillsammans med köldmediet. Vår pump hade problem med för hög hetgastemp redan vid låga kondenseringstemperaturer men det var nånting som var fel med kompressorn. Det gick inte att mäta fram nåt fel utan kompressorn byttes och efter det har allt fungerat perfekt.

Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Snider skrivet 10 december 2004, 14:07:51
Njaa, på IVT så kan man bara avläsa kompressortemperatur. Enl. bruksanvisningen så ska den ligga på 70 - 120 grader men min går sällan över 70 grader. Inte ens efter 40-50 minuter går den upp så högt.
Jag undrade egentligen om det är fel på pumpen eller om den kan ta skada om tempen är för låg.
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Jocke skrivet 10 december 2004, 14:10:47
Den givaren sitter på hetgasröret.
70 gr är normalt vid värmedrift vid lite lägre framledningstemp.
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Roland skrivet 10 december 2004, 15:01:39
Elen till kompressorn blir till värme. Kompressorn kyls av gasen som passerar genom den. I och med att kompressorn är rätt bra isolerad blir dess temperatur i princip beroende på tillförd eleffekt per mängd gas som passerar genom den, dvs mot förhållandet mellan trycken in och ut.

Låg värmebärartemperatur och hög köldbärartemperatur ger låg kompressortemperatur och hög COP. Kommer temperaturen inte över 70 grader är du att gratulera, det blir låga elräkningar. När pumpen gör varmvatten går den väl över 80 grader, har för mig min kan komma upp till 85.

Jag har reagerat på bruksanvisningens 120 grader. Redan vid 100 grader tycker jag det måste borde vara läckage i kompressorns ventiler eller något annat som inte är som det skall.  
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Snider skrivet 10 december 2004, 18:26:09
Kollade igen. När den bara körde värme vid +1 ute så gick den upp till ca 69 grader. Vid varmvattenproduktion så gick den upp till 83 grader. Värdena kommer väl antagligen att öka senare i vinter då.
Tack för svaren, ni har lugnat mig. Skönt med experter som är vänliga nog att svara så snabbt.
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: RLA skrivet 10 december 2004, 19:02:42
hmm, intressant...var mäter ni? på något rör eller bara direkt på kompressorhuset?
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Bertil skrivet 10 december 2004, 19:31:30
IVT mäter hetgasen...
Titel: Re:Kompressortemp?
Skrivet av: Roland skrivet 10 december 2004, 19:58:52
Just uppkommen från källaren efter att ha lyst och tittat kan jag bara bekräfta Bertils uppgift. Givaren sitter ett par decimeter från kompressorn och isoleringen verkar vara Al-folie lindad runt givare och rör. Förmodligen visas ett par grader för låg temperatur men det intressanta är om temperaturen börjar öka vid samma driftförhållanden.