Titel: 52h / 718 starter ?
Skrivet av: leffep skrivet 04 oktober 2010, 09:02:44
Hej o tack för ett bra forum.
Jag är en nybliven VPumpsägare som läser/lär tacksamt det mesta här.

Jag har kört min IVT Greenline HE C9 i 10 dagar nu. Och i installatörsmenyn står det att kompressorn gått 52 timmar och gjort 718 starter.
Jag tycker det är onormalt många starter, vad kan man göra åt detta?

m.v.h. Leif på Åland

Titel: SV: 52h / 718 starter ?
Skrivet av: Roland skrivet 04 oktober 2010, 09:15:17
Det är onormalt många starter. Pumpen går i snitt bara lite mer än 4 minuter åt gången. På det här stadiet verkar det som om det är för liten vattenvolym i systemet. Men det behövs mer information.  Är det golvvärme eller radiatorer? Om det är radiatorer, vad är det för typ och hur många? Om det är golvvärme, finns det någon volymtank? Ligger slingorna ingjutna i betong?

Tydligen är det så numer att det går att se antal starter på en IVT-pump. Det går inte på min. Utvecklingen går framåt.
Titel: SV: 52h / 718 starter ?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2010, 09:17:33
Du får väl göra jobbet som installatören skulle gjort (om du nu haft en installatör där).

Det viktigaste för att få långa gångtider är att värmepumpen har tillräckligt mycket vatten att jobba emot.
Om du låter termostater strypa bort, eller helt stänga, flöde till delar av huset så kommer den tillgängliga vattenvolymen att vara så liten att värmepumpens stoppar kompressorn väldigt snart efter start.
Alltså, öppna alla termostater för fullt.
Blir det för varmt i huset, justera ned parallellförkjutningen (minns inte vad IVT kallar detta)
Blir det för kallt i huset, justera upp parallellförskjutningen.
Om du gör justeringar när det är kallt ute, typ under 0°C kan du istället justera upp/ned kurvan.

Ett annat fel du kan ha är att installatören satt in en extra cirkpump, utan att trimma in flödena, det kan innebära att flödet går direkt från VP:ns framledning, via bypassledningen, och till returledningen.
Tempen på returledningen, som styr kompressorstopp, stiger då snabbt och kompressorn får väldigt korta gångtider.

Skulle allt vara intrimmat optimalt men problemen kvarstår kan du antingen öka värdet för hysteres start/stopp, eller komplettera med en volymtank.
Oftast är det dock termostater eller undermålig installation/intrimmning som gör att man får typ 80 starter/dygn.

Bra av dig att uppmärksamma detta problem så pass fort, om du inte varit intresserad så hade den kunnat gå på detta sätt i åratal, med dålig besparing, och ogynnsamma driftsförhållanden som resultat.
Förmodligen hade även livslängden påverkats om du inte uppmärksammat problemen i detta tidiga skede.
10 dar med denna typ av drift gör ingen skada, men det är viktigt att du ser till att få anläggningen ordentligt intrimmad.
Helst av allt skulle man ju vilja se att installatören gjorde det, men det kan vara ett rätt tidsödande jobb, så i praktiken är det nog bäst om du själv sätter dig in i hur det fungerar och trimmar in anläggningen under kommande höst/vinter så att den fungerar så bra som möjligt oavsett väderlek.
Titel: SV: 52h / 718 starter ?
Skrivet av: leffep skrivet 04 oktober 2010, 10:07:54
Tack för båda svaren.
Ni har förmodligen rätt båda två, för jag hade termostaterna i samma läge som tidigare med oljepanne drift.
Jag har nu öppnat alla termostatventiler på radiatorerna (15st)
Det finns även 2st små golvslingor i entreerna, samt 2st större i dusch o omklädning. Dom större har termostater.
En representant från Leverantören var här ett par dagar efter uppstart o kollade alla inställningar. Men han kollade inte term ostaterna på radiatorerna. Kommer nu ihåg att han nämnde att dom skulle öppnas (men det var så mycket..........)
Jag har koll på värmekurvan o vet hur den jobbar
Ingen extra cirk.pump monterad

Jag får kolla upp antal starter efter detta.

Tack för tipsen
 
 
Titel: SV: 52h / 718 starter ?
Skrivet av: Roland skrivet 04 oktober 2010, 11:48:06
Kontrollera också att det är en märkbar temperaturskillnad mellan radiatorernas in- och utlopp (5 grader eller mer) när pumpen har gått i åtminstone 10 minuter så att vattnet i radiatorerna har hunnit omsättas. När man har värmepump skall man se till att inte ha radiatorer eller golvvärmeslingor som så att säga kortsluter flödet. Sådana gör att pumpen får arbeta med onödigt hög temperatur på ingående värmebärare och det kostar i form av mer el till kompressorn.

Vid ändring av värmekurvan, tänk på att det tar något dygn innan temperaturerna har stabiliserat sig.