VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Strip skrivet 19 december 2009, 18:01:05

Titel: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Strip skrivet 19 december 2009, 18:01:05
Är det nån intelligent person som kan utveckla paragrafen "max diff. kompressor" ur installationsmanualen för 1245 (Sid. 63) och förklara för mig vad tusan de menar?

Först står det:
Om aktuell framledningstemperatur avviker från inställt
värde mot beräknad tvingar man värmepumpen att
stanna oavsett gradminutvärde.

Jag har läst detta stycket tusen gånger och fattar verkligen inte ???

Andra stycket däremot behöver väl ingen vidare förklaring:
Om aktuell framledningstemperatur överstiger beräknad
framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till
0. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn.

Alltså, om framledningen är beräknad till 40° men når 50° (fabriksinställning 10°) så justeras gradminuter till noll och produktionen stannar. Eller?
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Elmer skrivet 19 december 2009, 20:31:16
Japp Thumbsup
Detta värde bör vara samma som i tidigare NIBE-modeller. Det är detta värde som tvångsstartar eller tvångsstoppar vid för stor differens mellan är- resp börvärde.
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Strip skrivet 19 december 2009, 21:20:59
Japp Thumbsup
Detta värde bör vara samma som i tidigare NIBE-modeller. Det är detta värde som tvångsstartar eller tvångsstoppar vid för stor differens mellan är- resp börvärde.

Tvångsstartar? Nu begriper jag ännu mindre.
Det finns bara ett värde att justera, båda styckena jag citerade avser samma värde.
Kika på sid 63 i http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Elmer skrivet 20 december 2009, 15:39:18
I de flesta fall startar kompressorn när underskottet av gradminuter blir större än 60, men ibland så hinner inte VP'n med att räkna underskott, t.ex. pga av stort behov av VV.

Exempel:

Din valda värmekurva säger att börvärdet på framledningen skall vara 40°C.
Förutsätter att kompressorstart sker vid 60 gradminuters underskott.
Antar att värdet i meny 5.1.3 är 10°C.

Just nu så är det kompressorstopp varvid radiatorvattnet svalnar. För varje minut som går mäter VP'n skillnaden mellan börvärde och ärvärde. Är framledningen t.ex. 35°C ökar underskottet i gradminuter med 5 gradminuter/minut. Efter 10 minuter bör du då ha ett underskott på 50 gradminuter. När under skottet blir större än 60 startar kompressorn.

Men om nån just nu tappar upp ett badkar så prioriteras VV-laddning. Då upphör styrsystemet att räkna gradminuter. Om gradminuterunderskottet var 50 när badning påbörjas så är gradminuterunderskottet också 50 när VV-laddning är klar en halvtimme senare.
Om vi då antar att börvärdet fortfarande är 40°C och att den verkliga framledningstempen är 28°C så är diffen 12°C.
Eftersom VV-laddning pågått har inte gradminuterunderskottet räknats upp utan är fortfarande 50.

Värmebehovsregeln valideras via 2 villkor:
1) 50 gradminuter underskott = ingen kompressorstart än.
2) 12°C diff mellan är- och börvärde säger = dags att starta kompressorn (diffen är större än 10°C)
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Strip skrivet 20 december 2009, 17:18:13
Men om nån just nu tappar upp ett badkar så prioriteras VV-laddning. Då upphör styrsystemet att räkna gradminuter. Om gradminuterunderskottet var 50 när badning påbörjas så är gradminuterunderskottet också 50 när VV-laddning är klar en halvtimme senare.

Ahaaaa! Thumbsup
En mycket bra förklaring. Tack så mycket!
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Strip skrivet 20 december 2009, 21:51:59
Men... en tanke slog mig precis: När pumpen gjort varmvatten och är nöjd med det, är ju framledningen het som tusan? I ditt exempel är framledningstempen 28°C, men i verkligheten skulle ju framledningen vara lika het som varmvattnet?
Titel: SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
Skrivet av: Elmer skrivet 23 december 2009, 23:16:52
Ja, men bara en väldigt kort stund, så det påverkar inte värmebehovet nämnvärt.