Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
4
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd (läst 17174 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
didde
Nybörjare
Stad/land: Södra stockholm
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
didde
Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
skrivet:
22 december 2010, 15:42:49 »
Citera
Hej,
har sedan i sommras bergvärmeanläggning installerad.
Pump: IVT HE C9
Arbetst: IVT 120
Borrdjup: 220m
Uppvärmd yta: ca 230 m2 (3 plan)
Någons vid -10 går eltillskottet på och hjälper till och min fråga till er som vet lite mer är om det låter som att det är rimligt?
Tycker att alla man pratar med säger att deras elpatron/stöd inte går in förrens vid -18 eller liknande.
Hälsningar
Daniel
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #1 skrivet:
22 december 2010, 15:43:57 »
Citera
Omöjlig fråga att svara på. Hur dimensionerade du
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34820
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #2 skrivet:
22 december 2010, 15:51:54 »
Citera
Ditt hus verkar behöva 9 kW vid -10 grader, blir det kallare kommer alltså eltillskottet att gå in.
Det du kan göra för att den skall gå längre utan eltillskott är att sänka tempen i källaren, och andra rum som du inte behöver ha full rumstemp i.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
didde
Nybörjare
Stad/land: Södra stockholm
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
didde
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #3 skrivet:
22 december 2010, 16:34:35 »
Citera
Tack för era svar,
förstår att det är lite lite information för att kanske kunna ge ett bra svar var mer generellt nyfiken på hur och när eltillskott bör gå in.
God Jul
Loggat
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Karma +0/-0
Kön:
Plutus
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #4 skrivet:
22 december 2010, 17:11:41 »
Citera
Förr dimensionerade man så att tillskott gick in vid noll (Stockholmstrakten) Då hade man 50% av effekten som värmepump som då täckte 85% av energibehovet,
Så -10 låter mer än tillräckligt i mina öron.
Loggat
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
lubbis
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #5 skrivet:
22 december 2010, 20:22:11 »
Citera
- 4 för mig så jag skulle också vara glad om det gick in vid -10 men som sagt bara att köpa tillräckligt stor pump så skulle det ordna sig.
Loggat
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Labold
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Kön:
Tack till solen!
Labold
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #6 skrivet:
22 december 2010, 21:03:10 »
Citera
Det viktigaste är att den verkligen funkar som stöd, det vill säga att din kompressor går konstant vid temperaturer då tillskott är aktuellt.
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Kön:
fredde_l
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #7 skrivet:
22 december 2010, 21:05:57 »
Citera
Tillsats för mig går in vid -12,5 grader. och vid -16 har jag tillsats 2KW. fortfarande bra ekonomi tycker jag 2,3kw på pump+2kw TS=4,3kw avgiven effekt 8,5+2=10,5kw cop 2,5 när det är så kallt.
,
Loggat
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
trym
Kan värmepumpar
Stad/land: luleå
Antal inlägg: 69
Karma +0/-0
Kön:
trym
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #8 skrivet:
22 december 2010, 21:09:23 »
Citera
har -26 nu och ännu inget tillskott
Loggat
Labold
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Kön:
Tack till solen!
Labold
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #9 skrivet:
22 december 2010, 21:19:14 »
Citera
En del dimensionerar för optimal ekonomisk kalkyl, en del för att infria ideologiska övertygelser, en del för att tävla med grannen...
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Kön:
fredde_l
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #10 skrivet:
22 december 2010, 21:29:48 »
Citera
Citat från: trym skrivet 22 december 2010, 21:09:23
har -26 nu och ännu inget tillskott
Hur stor pump och hur stort hus värmer du?
måste ha en kraftigt överdim pump och borrhål
nyfiken
Loggat
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
trym
Kan värmepumpar
Stad/land: luleå
Antal inlägg: 69
Karma +0/-0
Kön:
trym
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #11 skrivet:
22 december 2010, 21:53:32 »
Citera
160m2 en1245-8 210m hål i luleå hus från 92. vad är optimal ekonomisk kalkyl?
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #12 skrivet:
22 december 2010, 22:01:49 »
Citera
didde: har du installerat själv eller har du anlitat en firma?
Om du anlitade en firma: har du kvar kalkylen som du fick innan installation?
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
mrNoodles
Expert på värmepump
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 234
Karma +0/-0
Kön:
mrNoodles
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #13 skrivet:
22 december 2010, 22:02:27 »
Citera
Min gissning är att många av dom som klarar sig neråt -20 och kanske kallare utan tillskott har nyare och mer välisolerade hus.
Jmft med oss där tillskottet behövs redan vid -10 o neråt.
Har själv ett gammalt hus från -38 med källare under 3/4 av huset.
Loggat
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
aakeoe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
aakeoe
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
«
Svar #14 skrivet:
22 december 2010, 22:09:23 »
Citera
re: trym
Det tycks som om vi tävlar med varandra. Först idag när det konstant har varit -29* som varmast har tillskottet gått in. Behövdes inget i går när temperaturen låg på -26*.
Vilket som ger den bästa ekonomin visar sig kanske först i efterhand, när vi vet hur elpris och annat har utvecklats under utrustningens livstid? De kalkyler jag fick i offerterna handlade om förhållandena just i år, men jag inser att jag nog köpte en lite väl kraftigt tilltagen pump. Men förra gången, i annat hus för 15 år sedan misstag åt andra hållet, och det har jag ångrat!
aake
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
4
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd