« skrivet: 01 maj 2007, 15:30:52 »
Jag har en Nibe Fighter 1115 + 2 st borrhål. När jag mäter temperaturen på KB stämmer
den inte överens med vad displayen visar på VP.

Stänger jag av borrhål B, mäter jag upp KB Fram till ±0°C KB Retur till -4,9.
Displayen på VP står KB Fram +3 och KB Retur -3.

Stänger jag av borrhål A, mäter jag upp KB Fram till -2,5°C KB Retur till -5,6.
Displayen på VP står KB Fram +2 och KB Retur -3.

Det verkar vara lite väl stor temperaturskillnad. Eller?
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 18:32:13 »
Vad mäter du referenstemperaturen med?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 21:04:34 »
Jag har 8 st mätpunkter och använder Dallas 1-wire DS18B20.

Senaste mätningen på det kallaste borrhålet: KB Fram -4,1°C och KB Retur -5,9.
Displayen på VP står KB Fram +1 och KB Retur -4.
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 21:28:10 av PerVita »
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2007, 10:53:57 »
I meny 14 kan du tvångsköra KB-pumpen, testa och se om givarna visar olika då KB-cirkpumpen går utan kompressor. Sen kan du kalibrera mätarna i meny 15.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2007, 12:38:57 »
Om jag tvångskör KB-pumpen utan kompressor borde väl KB-Fram och KB-Retur
få samma värde?

Mätningen visar: KB Fram -4,2°C och KB Retur -5,8.
 
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 12:52:17 »
Jepp, någon av givarna visar fel och det är troligen KB-f, detta spelar normalt ingen roll för VP:ns funktion. Om det står något annat än (-12) underst i meny 4 så kan en felvisande KB-r givare stoppa VP:n i onödan.

Men man vill väl kunna få rätt diff KB, ställ in i meny 15 så att KB-f och KB-r visar lika.

Men ser du värdet på KB med en decimal på din 1115? ???
PÃ¥ min visas endast hela grader.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Glädjemätare på Nibe?
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2007, 12:58:39 »
VP 1115 visar endast hela grader. Mätvärdena var med de andra mätpunkterna.
Där kan jag få med tio decimaler, men det är ju ointressant.
PER ASPERA AD ASTRA

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!