« skrivet: 30 oktober 2013, 17:43:02 »
Hejsan, har en IVT C7 installerad 2003 som jag har haft problem (som jag tror) rätt länge med att varmvattentempen sjunker fort efter laddning. Har precis skaffat logger så jag kan följa dom olika temperaturerna. Jag har kollat runt lite på forumet o hittar lite om t-nippel, växelventil och igenkalkad mantel. Fördelningen på drifttid är 33% vv och 67% radiatorer.
Växelventilen byttes för ca 2år sedan, pga kärvning o larm om hög pressostat.
Varmvattnet är inställt på 42.5 grader till 47.5 grader

Bild1. 27/10
Temp innan kl 12.30 är inte aktuella för loggern hade hängt sig. Efter ca 14.00 så är det inget VV-uttag. Ca kl 16.30 stängde jag av värmepumpen för att kolla hur snabbt det sjönk med allt avstängt. ca kl 19.45 satte jag på pumpen igen. Så då hade den hållt temp i ca 3tim 15min. Inga värmeuttag resten av kvällen.

Bild2. 28/10
Inget VV-uttag förens ca kl14.00 då ett bad tappades upp. sen lite disk vid 18.00

Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke


Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2013, 18:06:17 »
Hej jocke12 och välkommen till forumet.

Jag har svårt att tyda bilderna i detalj med det ser ut som din VP gör VV nästan varje timme :o
Tittade på min egen http://stromvall.se/temp/temp.html och kan konstatera att utan VV uttag så håller tempen många timmar, kanske 10-12 timmar.

Rent spontant så misstänker jag i första hand växelventilen...

Kanske flera här som har ideér om din VP / VV
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 18:08:34 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: VV sjunker fort
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2013, 18:12:17 »
Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke
Verkar inte normalt, jämfört med min drift. min VV drar typiskt 3-4% av totaltiden, dvs drygt 1 timme per dygn, när vi är två personer i hushållet.
tror oxå att din växelventil inte stänger helt till VVB, varmvattnet går ut till radiatorerna.
Pröva att motionera den så att den stänger helt.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2013, 18:29:21 »
Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke

Hmmm, kan det vara så att du monterat en eller flera tempgivare fel? bara en tanke tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad jocke12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2013, 18:51:06 »
som mest håller den tempen ca 1,5 tim innan den laddar på nytt. ventilen byttes för ca 2 år sedan till en grå LK, kan iofs vara fel på den. Tycker att den sjunker fort även när jag stängde av allt helt, inga pumpar gick då. Tempgivarna sitter som dom satt när jag köpte huset, däremot har jag bytt GT3 för ett tag sen då dom trodde att det var fel på den (sitter monterad i tempficka på manteln), men ingen skillnad.


http://e-logger.se/e-logger.png?A9QsOuFwXW

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2013, 19:00:03 »
Tempgivarna sitter som dom satt när jag köpte huset, däremot har jag bytt GT3 för ett tag sen då dom trodde att det var fel på den (sitter monterad i tempficka på manteln), men ingen skillnad.

Jag trodde du hade en logger med separata givare - sorry
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2013, 19:04:30 »
som mest håller den tempen ca 1,5 tim innan den laddar på nytt. ventilen byttes för ca 2 år sedan till en grå LK, kan iofs vara fel på den. Tycker att den sjunker fort även när jag stängde av allt helt, inga pumpar gick då.

Kan det va så att ventilen är felmonterad? Har du äldre mätningar som visar en annan VV temp?

Har du två cirk.pumpar? en i VP och en utanför VP till VB? Funkar båda?
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 19:11:30 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad jocke12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2013, 19:32:23 »
loggern är en 2020 med separata givare men dom ska nog vara rätt placerade. ventilen sitter med anslutning a till vv och b till radiator. Har tyvärr inga äldre mätningar köpte loggern förra veckan. Pumpen har hållit på så här i flera år med täta laddningar. Läste om en t-nippel i beredaren som hade för stor diameter så radiatorvattnet blandade sig med VV,vet inte om det kan vara nåt. Den lokala ivt-åf visste inte vad det var när jag frågade om nippeln.

Har en intern o en extern pump, den externa sitter mellan vp och radiatorkrets. intern pump är i läge 2 (46w) extern läge 3 (86w)

Har en länk här till mina grafer http://e-logger.se/e-logger.png?A9QsOuFwXW
tack för era svar
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 19:36:51 av jocke12 »

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2013, 21:36:28 »
Ja ju mer jag tänker på betendet din Vp har ju mer tror jag att vxl.ventilen är boven. Det är trots allt en hel del energi som försvinner från VV och var skulle all energi kunna ta vägen om inte till radiatorerna?

Kan du kontrollera om ventilen funkar och om den sitter rätt monterad.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad jocke12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2013, 21:48:19 »
den enda temp jag inte mäter med loggern är gt1 men den verkar inte öka vid VV-körning. Växelventilen ser ut att vara rätt inkopplad, den röda ringen vrider sig till resp utgång. Vet ej om jag kan kolla om den tätar helt utan att plocka bort den.
I värsta fall får man väl byta både ventilen o t-nippeln för att se om det blir någon skillnad.

Ska man prova att ställa ner cirk.pumparna ett läge o se om det blir någon förändring kanske?


Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: VV sjunker fort
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2013, 23:37:00 »
Om du inte har bytt "T-kopplingen" någon gång så har du ytterligare en anledning till att VV-temperaturen sjunker onödigt fort. Jag har bytt på min C7 från 2002 och det blev mycket bättre.

Se här inlägg om detta samt skillnaden på hur en "dålig" och en "bra" T-koppling ser ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2013, 08:45:19 »
Ja det var ju ingen trevlig läsning, visst kanske vi har identifierat problemet men som Grop skriver i tråden som Per länkar till. Att han fick upp tiden mellan VV körningar till 4-5 timmar :-\ känns ju sådär.

Jag skulle nog i första hand prova med olika hastigheter på respektive VB pump för att se om jag kan påverka det oönskade flödet genom VVB.
Kanske prova att den interna VB pumpen ska starta med VP istället?

Har dock svårt att förstå hur VVB kan tappa värmen när vxl ventilen är stängd, hittar inget schema hur detta är uppbyggt.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad jocke12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2013, 09:19:24 »
Per L: hur länge håller din pump VV nu ?

Sune: i vilken meny kan man ändra så den bara går med vp? Ingen fara att andra saker påverkas, skillnad VBut och VBin (skillnad nu ca 7grader vid drift)?
Isåfall kanske man ska ändra intern pump till drift vid vp körning och ändra intern till läge 1 och extern till läge 2

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2013, 09:56:21 »
Sune: i vilken meny kan man ändra så den bara går med vp? Ingen fara att andra saker påverkas, skillnad VBut och VBin (skillnad nu ca 7grader vid drift)?
Isåfall kanske man ska ändra intern pump till drift vid vp körning och ändra intern till läge 1 och extern till läge 2

Kommer inte ihÃ¥g, jag har min Ivt pump i mitt fritidshus  Sc:,h
Kolla på Ivt.se där kan du ladda hem handboken som Pdf.

Prova och ändra pumparna och logga samtidigt sÃ¥ du har koll, glöm inte att föra dagbok över ändringarna  tummenupp
Vänta minst 1 dygn mellan ändringarna
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad jocke12

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2013, 12:41:05 »
Får prova lite med pumparna ikväll, ska även beställa nippeln o byta den med.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!