Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: FRJO skrivet 16 september 2013, 22:08:43

Titel: styrvilkor 1115
Skrivet av: FRJO skrivet 16 september 2013, 22:08:43
När värmeproduktionen är klar värmer den alltid varmvatten eller har det vart sån tur att det behövs när jag gått förbi. har märkt det två gånger

kör den då även i kapp gradminutrarna efter varje varmvatten värmning i fall det inträffar mellan uppvärmnings cyklerna?
Titel: SV: styrvilkor 1115
Skrivet av: Carl N skrivet 16 september 2013, 22:16:12
Den växlar alltid över till VV-laddning om VV-temp är max VV-start +2 °C när den värmt klart huset.
Men tvärtom jobbar den inte, den stannar alltid efter en VV-laddning om den inte avbröt husvärmning för att ladda varmvatten.
Titel: SV: styrvilkor 1115
Skrivet av: Rickard skrivet 17 september 2013, 08:04:38
Mmm, det är lite dumt att de inte tänkt på det, skulle nog spara ett par hundra starter/år om det fanns.
Titel: SV: styrvilkor 1115
Skrivet av: Olle61 skrivet 19 september 2013, 19:14:24
Men tvärtom jobbar den inte, den stannar alltid efter en VV-laddning om den inte avbröt husvärmning för att ladda varmvatten.

Det är ju synd. Efter ett stort uttag av varmvatten tar det ju tid innan temperaturen i beredaren jämnat ut sig mellan vattnet i manteln och nyttovattnet inne i beredaren. Det gör ju att VP måste köra några gånger innan temperaturen är rätt. I alla fall är det så med min gamla IVT. Om den då kunde gå över och värma radiatorer imellan så skulle man slippa att den stannar och startar igen.