SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2010, 20:25:17 »
Har noterat att tillskottstimern räknar ner från 2h när den börjar producera värme, men hittils har inte tillskott gått in.
Vet ni på rak arm vad det är för krav för att tillskottet gå in?
Räcker det att den inte nått +2,5ºC över börvärdet inom 2h, eller är det andra parametrar som måste vara uppfyllda?

Tillskottstimern börjar räkna när pumpen startar. Om den hinner räkna ner till noll innan börvärdet har uppnåtts börjar ramptidstimern räkna ner. När den också har räknat ner till noll* kan tillsatsen gå in men det kanske är så att om ärvärdet är tillräckligt nära börvärdet går tillsatsen ändå inte in.

* Om 3 kW tillsats är inkopplad, är 6 kW inkopplat går 3 kW in när ramptidstimern har räknat halvvägs. Sen beror det på temperaturerna om 6 kW går in eller inte.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Radiatorbjorn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #16 skrivet: 26 november 2010, 23:19:15 »
HE pumparna reglerar på framledning och med en variabel kopplingsdifferens.
Kopplingsdifferensen ligger på +-8 grader vid start eller stopp och efter 20 minuter så är den +-2 grader.
Vid varje start eller stopp så går koplingsdifferensen tillbaka till startläget +-8 grader
Längre gång och stillestånds tider ger alltså en snävare kopplingsdifferens än vad en överdimensionerad pump med liten vattenvolym som snabbt kommer upp i temp på framledningen och svalnar av snabbt.
Villa 2-plan+källare byggt 1922 på totalt 230kvm beläget i Dalarna DUT -29 värms av en IVT HE11 med 232m atresiskt borrhål Konverterat från direktverkande el till radiatorer Elförbrukning 2011 9144kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #17 skrivet: 27 november 2010, 10:28:35 »
HE pumparna reglerar på framledning och med en variabel kopplingsdifferens.
Kopplingsdifferensen ligger på +-8 grader vid start eller stopp och efter 20 minuter så är den +-2 grader.
Vid varje start eller stopp så går koplingsdifferensen tillbaka till startläget +-8 grader
Längre gång och stillestånds tider ger alltså en snävare kopplingsdifferens än vad en överdimensionerad pump med liten vattenvolym som snabbt kommer upp i temp på framledningen och svalnar av snabbt.

Det börjar tydligen bli dags för en fortbildningskurs i IVT-pumpar för mig, de ändringarna har jag missat. Vettigt att man har infört variabel kopplingsdifferens.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #18 skrivet: 29 november 2010, 23:38:49 »

Nu orkar den i stopptemp och går inte konstant längre...
(mycket det här med VP, men småkul och förhoppningsvis blir de bra i slutändan).


Den ska gå konstant när det är riktigt kallt och den inte riktigt räcker till. Om den kör tillskottet och kommer upp i temp så den slår av kompressorn så är den nog felinställd.
Den mår inte dåligt av att gå 24 timmar per dygn och det är ju kompressorn som ger den billiga värmen.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #19 skrivet: 30 november 2010, 23:09:28 »
Aha bra :)
Tack.

Radiatorbjorn (eller nån annan så klart :)):
Kan du/ni utveckla de där med kopplingsdifferensen?
Om vi säger att framledning (bör) står på 40.0ºC och T1 framledning står på 41ºC - när slår pumpen ifrån då?
Om vi leker med tanken att den gjort värme i ~1h.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #20 skrivet: 30 november 2010, 23:30:50 »
Om lägsta kopplingsdiifferens är 4 (fabriksinställning) så är svaret: Aldrig.

Det är avigsidan med kopplingsdifferensregleringen - När pumpen närmar sig gränsen till vad den orkar så kommer medeltemperaturen på framledningen att ligga några grader över börvärdet. Man kan ju kompensera det genom att knäcka värmekurvan lite nedåt vid den utetemp det inträffar...
« Senast ändrad: 30 november 2010, 23:32:38 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Radiatorbjorn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 06:05:49 »
Aha bra :)
Tack.

Radiatorbjorn (eller nån annan så klart :)):
Kan du/ni utveckla de där med kopplingsdifferensen?
Om vi säger att framledning (bör) står på 40.0ºC och T1 framledning står på 41ºC - när slår pumpen ifrån då?
Om vi leker med tanken att den gjort värme i ~1h.

Vad har du för inställningar på max och min kopplingsdifferens i installatörsmenyn under värme?
Fabriksinställningen är 16 respektive 4 så om din pump stannar på +1 grad så tyder det att min är satt till 2.
För stort min värde ger det resultat som Purjo nämnde att pumpen kan fastna ovanför börvärdet när det är riktigt kallt och inte komma upp till stoppvärdet vilket gör att det blir för varmt i huset.
Villa 2-plan+källare byggt 1922 på totalt 230kvm beläget i Dalarna DUT -29 värms av en IVT HE11 med 232m atresiskt borrhål Konverterat från direktverkande el till radiatorer Elförbrukning 2011 9144kWh

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #22 skrivet: 01 december 2010, 10:04:45 »
Jag har fabriksinställningen verkar det som:
Största: 16,0K
Minsta: 4,0k
Tidsfaktor: 10,0

Varför står det 16,0K och inte 16,0ºC?
Eller är det inte ºC  Sc:,h
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: -10 ute och pumpen går och går..?
« Svar #23 skrivet: 01 december 2010, 10:16:01 »
K=kelvin. 16 ºC är en absolut temperatur...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!