Eller händer bara ihop med att pumpen inte orkar värma både hus och garage nu när det blir kallare?
Nu orkar den i stopptemp och går inte konstant längre...(mycket det här med VP, men småkul och förhoppningsvis blir de bra i slutändan).
Har noterat att tillskottstimern räknar ner från 2h när den börjar producera värme, men hittils har inte tillskott gått in.Vet ni på rak arm vad det är för krav för att tillskottet gå in?Räcker det att den inte nått +2,5ºC över börvärdet inom 2h, eller är det andra parametrar som måste vara uppfyllda?
HE pumparna reglerar på framledning och med en variabel kopplingsdifferens.Kopplingsdifferensen ligger på +-8 grader vid start eller stopp och efter 20 minuter så är den +-2 grader.Vid varje start eller stopp så går koplingsdifferensen tillbaka till startläget +-8 graderLängre gång och stillestånds tider ger alltså en snävare kopplingsdifferens än vad en överdimensionerad pump med liten vattenvolym som snabbt kommer upp i temp på framledningen och svalnar av snabbt.
Aha bra Tack.Radiatorbjorn (eller nån annan så klart ):Kan du/ni utveckla de där med kopplingsdifferensen?Om vi säger att framledning (bör) står på 40.0ºC och T1 framledning står på 41ºC - när slår pumpen ifrån då?Om vi leker med tanken att den gjort värme i ~1h.