vp 35 kWh, hus tot: 63 kWh, KB in: 0,4 °C, KB ut: -3 °C, VB fram: 37 °C, VB retur: 30,2 °C, antal starter: 13, drifttid 19 h, rumstemp ca 20 °C och medelutetemp -2,5 °C.
-
19h driftstid känns väl sådär vid -2grader. Speciellt eftersom det är en modern dimensionering, installation.
Jag hade -3,4 i snitt förra dygnet och körde vp i 5h. >:D
-
vp 35 kWh, hus tot: 63 kWh, KB in: 0,4 °C, KB ut: -3 °C, VB fram: 37 °C, VB retur: 30,2 °C, antal starter: 13, drifttid 19 h, rumstemp ca 20 °C och medelutetemp -2,5 °C.
Du härmar mina siffror med avseende på VP och hus tot. (och utetemp då vi bor i samma stad).
Jag har vid dessa temperaturer ungefär samma förbrukning på VP samt med min tillsynes hysteriska HH el förbrukning landar jag också på precis över eller under 60kwh på dygnet.
Vad har du för temp i källaren?
Givet att din VP fixat behovet vid rådande ute-temp är ju största potentialen till besparing i din HH-el. som DKT säger så kommer du ju troligen få en del spets vid kallare väderlek. Sänkning av källartemp och garage kan vara lösningar på detta.
Men pumpen verkar ju gå som den ska. Huruvida du krämar ut det du kan ur dina radiatorer vet vi ju inte. Det enda vi med säkerhet vet är att du sparar en massa pengar!
Är du nöjd med fläktkonvektorn? Hur är den inkopplad som?
-
Jag har ca +20 °C i källaren med undantag av garaget där det får vara runt 15. Idag har jag roat mig med att försöka beräkna COP och därför har jag mätt in och ut-temp på alla tretton radiatorer av blandade sorter. Totaleffekten, med fläktkonvektorn avstängd, blev ca 3100 W och under tiden förbrukade VP ca 1400 W, det gav ett COP på ca 2,2 vid rådande väderlek och ca -2,5 °C.
Fläktkonvektorn får vv direkt från utgående framledning värme, den sitter intill VP och sprider värmen i pannrummet, där vi hänger tvätt. Tvättstuga är intill och eftersom vi kör torktumlare ganska ofta sätts fläktkonv filter igen ganska snabbt.
Till D R: hur många starter har du per dygn?
Tll DKT: hur stor uppvärmd area har du?
-
Det beror på hur jag ställer Gradminuter för start. 10-30 det är upp till mig så att säga. Jag parkerar kring 20 då verkar det ge mer.
Jag tror det är onödigt knepigt att beräkna cop med stöd i radiatorberäkning
EDIT: skrev med ipad framför vin och mat. Stavningsfix.
-
200m2
Men elgolvvärme på ca 20m2. Jaja jag vet huvuddunk.
Förra dygnet -4 5h 7 starter 21gr inne
-
5 timmar gång vid -4 och 7 starter. hmmm är det inte lite fööör få DKT!! knUp
-
5 timmar gång vid -4 och 7 starter. hmmm är det inte lite fööör få DKT!! knUp
Jo, absolut. Jag har ju fortfarande inte krökt om rören så jag tankar ju tanken i mitten och värmer 200l vatten innan integralen börjar stiga igen. Med resultat att jag övertempar med ca 7-8 grader över bör varje gång för att hinna ikapp. Men jag vinner ju minst starter ligan. Thumbsup
A1 går inte att ställa lägre än -5... :'(
-
hahah ok ja men då förstår jag. Fick för mig att du var klar nu och ändå låg under 10.
min integral från nyligen avslutade dygnet.
Jag fattar ingenting men det är 2 grader varmare inne nu. kör kurva 33 rum 21. -1 i dygnsmedel. viss termostatreglering vilket syns till viss del på integral, den stora puckeln är VV körning som fuckar upp.
i snitt bottnar jag på -32 och toppar vid dryga 40. utan någon som helst termostatreglering blir det mer exakt. Men sämre innetemp, om man är noggran, och lite längre drifttid.