Titel: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 04 januari 2017, 17:21:21
Hej
Vet att jag läst lite om utegivare som inte visar rätt temp ute, men jag hittar inga vettiga svar på problemet så jag ställer frågan igen.
Min pump säger att det är +4 grader ute (antar att den visar både + och -) Men det är faktiskt -6 grader ute..

Hur påverkar detta mig? Jag har inomhusgivare också är bäst att tillägga

Har väldigt svårt att tro att nån värme från huset går ut vid givare och huset är tilläggsisolerat.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2017, 17:34:54
Visar den alltid ungefär 10 °C fel?
I så fall kan du kompensera genom att ändra kurvans justering ca 10 °C uppåt om det inte redan är gjort?
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: erp skrivet 04 januari 2017, 18:51:26
Pumpens temp-givare påverkar inte värmekurvan. Däremot kan den påverka om laddpumpen ska gå när kompressorn står still.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 04 januari 2017, 20:14:14
Så det kanske är dags att byta givaren då?
ska dock kolla om det diffar vid olika temperaturer
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2017, 20:23:28
Är det en bergvärme vp så lär kurvan påverkas om givaren visar fel temp eller  Sc:,h
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: erp skrivet 04 januari 2017, 21:18:08
Ok, han pratar om pumpens givare, men är det bergvärme så har han väl bara utegivare för pannan.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 04 januari 2017, 22:17:24
Utegivaren är ett NTC-motstånd, dvs att dess resistans minskar med ökande temperatur. Ett mätfel av det här slaget, dvs att värmepumpen visar en högre temperatur än den verkliga, kan orsakas av att något resistivt har lagt sig parallellt med givaren. T ex fukt och smuts i givarens kopplingslåda, att NTC-motståndet har dragit åt sig fukt, isolationsfel i kabeln, överledning i störningsskyddskondensatorn vid ingången på styrkortet.

Prova att lossa en ledning till givaren, då borde värmepumpen antingen visa en mycket låg temperatur (-40 °C) eller larma för givarfel. Om den inte gör det, lossa en av givarledningarna inne vid värmepumpen. Om den fortfarande inte visar extremt låg temperatur så ligger felet på styrkortet (men är förmodligen lätt att reparera).

Du kan också testa mätkretsen genom att koppla in ett fast motstånd på 150 ohm istället för givaren, då ska den visa +25 °C.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2017, 10:15:14
Eftersom det är postat i bergvärmedelen på forumet så utgick jag från att det är en EcoHeat?
Panna = värmepump i så fall.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: erp skrivet 05 januari 2017, 11:07:33
Ja, så är det givetvis, men eftersom det står "pumpen säger att det är .......", så tolkade jag det som EcoAir.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 05 januari 2017, 13:03:23
Ja det är en bergsvärmepump, ecoheat
Nu är det -10 ute och displayen på pumpen (i menyn diagnos) säger +3 grader för jag antar att det hade stått ett minus framför 3 om den hade visat -?
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2017, 13:09:39
Sitter utegivaren på norra sidan av huset?
Om den påverkas av solen så kommer den visa fel när det är solsken.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 05 januari 2017, 13:37:58
Den sitter på västersidan tror jag det blir men den får inget solsken förrän sent och den visar ju fel även nattetid.

Men som sagt jag har en rumsgivare också så det borde väl kanske inte påverka pumpen så mycket antar jag
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 07 januari 2017, 23:02:44
Har nu kollat utetempen enligt bergvärmepumpen och temperaturen har visat 3-5 grader ute när det varit allt mellan -3 & -19,7 ute.
Behöver jag byta utegivaren när jag har en rumsgivare eller spelar utegivaren ingen roll då?
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 08 januari 2017, 14:20:51
Testade koppla bort en kabel o då visar den -40 som du sa.. men vad är då felet, fel på givaren?

Utegivaren är ett NTC-motstånd, dvs att dess resistans minskar med ökande temperatur. Ett mätfel av det här slaget, dvs att värmepumpen visar en högre temperatur än den verkliga, kan orsakas av att något resistivt har lagt sig parallellt med givaren. T ex fukt och smuts i givarens kopplingslåda, att NTC-motståndet har dragit åt sig fukt, isolationsfel i kabeln, överledning i störningsskyddskondensatorn vid ingången på styrkortet.

Prova att lossa en ledning till givaren, då borde värmepumpen antingen visa en mycket låg temperatur (-40 °C) eller larma för givarfel. Om den inte gör det, lossa en av givarledningarna inne vid värmepumpen. Om den fortfarande inte visar extremt låg temperatur så ligger felet på styrkortet (men är förmodligen lätt att reparera).

Du kan också testa mätkretsen genom att koppla in ett fast motstånd på 150 ohm istället för givaren, då ska den visa +25 °C.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2017, 16:18:03
Ja, det är fel på givaren.
Byt ut givaren, den behövs också.
Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 08 januari 2017, 17:29:58
Du vet inte vad det är för värde på den? Så jag slipper köpa en helt ny för 500 spänn :p Ett motstånd kostar ju en bråkdel :)
Ja, det är fel på givaren.
Byt ut givaren, den behövs också.
Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 08 januari 2017, 17:40:34
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63291.0;all
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 08 januari 2017, 17:47:47
Den tråden handlar om ecoair, inte ecoheat

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63291.0;all
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 08 januari 2017, 17:57:22
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 08 januari 2017, 19:50:09
Ok då förstår jag, Då skaffar jag ett ntc motstånd på 150 ohm från Elfa så ska det nog bli bra sen :)
Tack för alla svar
Frågan handlar om utomhusgivaren. Och det är lika oavsett VP. Samma termiska motstånd för några kronor på ELFA. Men det är bara att välja leverantör.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 09 januari 2017, 10:34:52
Lite tips: förtenna trådändarna om det är enbart koppartråd innan du använder sockerbit.
http://www.ctc.se/product/ctc-ecoheat-400/
Sidan 86,där har du dina Ohm värden. 
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 10 januari 2017, 16:36:31
Hej igen
Har nu bytt motståndet men ingen skillnad, spelar det nån roll vilket håll man sätter motståndet på?
Om inte, har nån annat förslag på vad som kan orsaka felet, ska testa att förtenna ändarna dock som föregående talare skrev.
0 grader ute o pumpen säger 4 grader fortfarande
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 10 januari 2017, 16:44:25
Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 10 januari 2017, 17:13:39
Hur menar du? Det enda jag testat är att koppla bort en kabel på givaren o då visade den - 40
Kan också tillägga att jag testade blåsa med hårtorken och efter 30-40 sek fullt blås så fick jag upp den till 7 grader....

Hur är det med själva signalledning? Har du testat den bara för sig?, helt bortkopplat från panna.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 10 januari 2017, 17:39:16
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 10 januari 2017, 18:09:53
alla 4 kablarna ihopkopplade o mäta eller bara dom parkopplade?
Mäta enbart kabel. Koppla loss från panna knyt ihop ändarna och mät på andra sidan.
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 10 januari 2017, 18:17:43
Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Berggren skrivet 10 januari 2017, 19:02:51
Sitter en 4 ledad telefonkabel(Ser det ut som i alla fall) och det har det gjort sen dom installerade pumpen
Testade att koppla loss kablarna från pumpen och ohm mäta där, då har jag 431 ohm vilket stämmer med utetemperaturen ute just nu, men pumpen visar 6 grader ute.. Borde inte felet ligga någonstans i pumpen då

Nu hänger jag inte med. Det är väl bara tvåledare för utegivaren(Termisk motstånd)?
Titel: SV: Utegivare visar knasigt
Skrivet av: Jiri skrivet 10 januari 2017, 19:09:49
Ja tyvärr, så är det nog kretskort.