Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: lsorensen skrivet 28 juni 2011, 18:11:12

Titel: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
Skrivet av: lsorensen skrivet 28 juni 2011, 18:11:12
hei,

jeg har en bereder for golvvarme (3-400liter) som har anslutt for sol-krets og vp-krets.
skulle jeg kunne kople inn en luft-luft-pumpe og kjøre gas´en innom vatten-tanken før fancoilen ?

tack så mycke for et mycket bra forum !!

mvh
sorensen
Titel: SV: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 28 juni 2011, 19:32:41
Rent teoretiskt är det inte omöjligt, det blir ju en luft-vatten med direktkondensering då, problemet är väl att få allt i lagom dimensioner och utöver det få styrningen att fungera.
Titel: SV: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
Skrivet av: lsorensen skrivet 28 juni 2011, 21:20:05
Hei og tack for svar !!

Hvis Montør installerer pumpen får kan vel han tilpasse dimensjoner ?
Ift styring tenker jeg at pumpen kjører konstant (220v on) sålenge temperatur i tanken er lavere enn ønsket.
Helt sikkert ikke opptimalt.   Og kanskje lurt å finne en pumpe som kan styres mer presist slik at det blir ferre start/stop.

Men allikevel ?

Mvh
Sorensen
Titel: SV: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
Skrivet av: erp skrivet 28 juni 2011, 21:48:58
Hur har du tänkt dig detta? Det är ju inte hetgastemperaturen som lämnar värme hos en värmepump, det är ju ångbildningsvärmet som frigörs vid fasövergången från gas till vätska som används.
Det räcker inte att leda hetgasen genom beredaren.

erp