Om växelventilen läcker brukar det väl bli för varmt inne eller
Men beredaren ligger väl minst på samma temp som framledningen så då kan inte mer värme försvinna dit eller
Tack för svar så snabbt! Smurfen.: Tack! Ja, ligger söderut - så jag ska kanske inte klaga Tempgivaren på KB ut är kass (mäter 65°C) men jag har inte resistansmätt den än för att kolla. Förutsätter att jag har en diff som ligger mellan ~2 - 3 °C. Ska kolla detta. På varma sidan har jag en diff på 5°C och datorn styr efter 7°C.måle10: Det är bra värme i kåken. Ibland får jag en värmepuls genom radiatorslingan när VP kört mot varmvattenberedaren, men även om den läcker lite (har spänt fjädern) så borde det inte påverka så mycket. Hade det pytsat ut till varmvattenberedaren så skulle ju tempen ökat där... Eller som Smurfen. säger så skulle jag haft 50 grader på framledningen om det varit på det hållet.Har ni några tips på standard-grejor jag kan kolla status på för att konstatera att allt är som det ska? Fick inga papper med huset och på www.thermia.se finns ingen dokumentation till min utgångna modell av stenålders-värmepump
Hej Du får ju inte varmare i beredaren om den läcker eftersom ditt startvärde ligger på 44 °C så det märker du inget.Men titta där det står ÄR-värde och vad börvärdet visar när den producerar värme och inte varmvatten.
Jepp - är-värdet förändras inte. Inte heller är-värde på VV. I see your point.
...så tar du lite olja på pinnen och ta en skruvmejsel och tryck nedåt några gånger...PS:Att det har bildats is är narturligtvis inte bra.Vet du om integralen har legat(-720) under en längre tid.
Skötselanvisning finns hos thermia.fi...Har du kollat om det bubblar i synglaset?
Hur gammal är anläggningen? Stenålderspump låter som så där 10 år gammal och då är det en helt normal installation för den tiden som rimligtvis inte kan fungera bättre än den gör...Förmodligen är flödena till radiatorerna inte intrimmade...
Skillnaden mellan beredaren och radiatorerna beror inte på volymen men radiatorerna avger just nu lika mycket effekt som vp ger det gör inte beredaren.
Gör en Peter Dalle: -"Tänkte inte på det" Det är så sant - tack! Det jag hade i åtanke när jag skrev var att även om frugan tar en varmdusch eller tappar upp ett bad (har hänt resp. en gång när jag kikat på VP) samtidigt som vv-produktion pågår, så ökar tempen snabbare på beredaren än vad det gör när den jobbar mot radiatorerna. Med det menar jag att det borde styrka teorin om kass växelventil....hon duschar/badar ofta
Ska som sagt byta växelventilen (om inte så bara för skojs skull) så jag kan utesluta den felkällan.
så ökar tempen snabbare på beredaren än vad det gör när den jobbar mot radiatorerna. Med det menar jag att det borde styrka teorin om kass växelventil.