Jag skulle ta in offerter på daikins 13 kW inverter, eller CTC:S nya inverter på drygt 12 kW, de känns mer väldimensionerade än Nibes 16 kW inverter.
Det finns ju väldigt liten (ingen) erfarenhet av CTC:s nya, men på pappret tycker jag den ser vettig ut.
Du behöver absolut ingen separat VVB för att en familj (med flera barn) skall kunna duscha utan problem.
Visst, en person kan tömma en beredare, men det gäller oavsett storlek - om man trivs för bra i duschen.
Jag har gjort en kalkyl som grundar sig på:
Granit som bergart
0°C inkommande KB medel
11.1 kW i toppeffektbehov (jag räknar med 50 W/m2 på markplan och lite mindre i suterrängplan då den inte utsätts för sträng kyla på samma sätt som markplan)
Utifrån denna kalkyl skulle du klara dig med 166 meter aktivt borrhål, kanske 188 meter totalt (beror på djup till berggrund), 200-220 meter skadar absolut inte, speciellt inte om du/den som borrar är osäker på bergarten.
Du skulle även kunna titta på en on/off-lösning på 10-12 kW med arbetstank, det kan vara en fördel med arbetstank i hus över 2 plan där energi och effektbehoven på de olika planen inte alltid följs åt i förhållande till årstiden - en arbetstank ger dig större möjligheter att använda dig av rumstermostater utan att det påverkar värmepumpens driftsförhållanden negativt. (Flödesoberoende)
Om du inte provat vår offerttjänst så kanske det skulle vara en ide:
www.energioffert.se