Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« skrivet: 25 februari 2010, 17:24:10 »
Har en fråga. Vilken temperatur ska hetgasen ha vid drift. Vist ska man jämföra den med Retur tempen...vad ska deltaT vara då för ett bra system?

Fakta om huset, 138kvm tot ,två plan + källare på 80kvm huset är byggt 1950. Halva övervåningen är kallvinda den del i övervåning som är uppvärmd är det radiatorer. Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker. Vi köpte huset i juli -08.

VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB.

Loggar se bifogad fil.
Kurvorna uppifrån o ner, hetgasT(lila) FL(röd), RL(grön), Acctemp(gul), innetemp(svart), KB in (röd), KB ut(blå) utetemp (svart)

Konstaterar att VP håller elpatronen utanför ner till -20 varmare än -20 så tar VP en kort paus. Inne temperaturen är jämn så jag har inget att klaga på..jag är bara nyfiken vad man kan jämföra hetgastemp med? Finns det nått mått på att hetgasen ska ligga ca x-antal grader högre än...retur?
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 18:27:11 av jajje »
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 18:13:50 »
Vilken retur menar du ?
om vi antar att din process är tät ligger du bra i värden !
dvs underkylning helt OK 4-7 K
hetgastemp helt OK 20-30K + Kondenseringstemp.
proffset ser att det precis som med de flesta VP, även skulle gÃ¥ att optimera din lite till   ;)
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 18:15:36 av ace »
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad jajje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 18:19:10 »
Vilken retur menar du ?
hetgastemp helt OK 20-30K + Kondenseringstemp.
proffset ser att det precis som med de flesta VP, även skulle gÃ¥ att optimera din lite till   ;)

Jo jag menar returledning från element. Men jag loggar själv så tala om för mej vart jag ska sätta givaren..

Du skriver att det går att optimera lite till.... studs tar tacksam emot tipps på optimering studs studs studs
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 18:45:48 »
Om vi förutsätter att vattenflödet är helt OK (tät process)bör kondenseringstempen ligga runt 47-48 ºC
om jag även förstÃ¥r din tabell har du en vätsketemp pÃ¥ (67,6 -28,6 ) = 39 ºC  vilket ger en underkylning pÃ¥ 8-9K (vilket är i överkant för att vara optimalt)
samtidigt har vi en hetgastemp pÃ¥ 67,6 ºC  (vilket är i underkant för att vara optimalt)

Eftersom vi inte vet överhettningen på maskinen kan jag inte ge dig en rekomenderad åtgärd !
men optimeringen består av antingen reducering gas-mängd eller justering exp-ventil.
Ge dig absolut inte på något försök till åtgärd själv...maskinen ligger inom ramarna för godkänt.
Bara ett yrkesskadat pucko som jag som bryr mig om sÃ¥nt  :D

drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad jajje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 19:07:13 »
Om vi förutsätter att vattenflödet är helt OK (tät process)bör kondenseringstempen ligga runt 47-48 ºC
om jag även förstÃ¥r din tabell har du en vätsketemp pÃ¥ (67,6 -28,6 ) = 39 ºC  vilket ger en underkylning pÃ¥ 8-9K (vilket är i överkant för att vara optimalt)
samtidigt har vi en hetgastemp pÃ¥ 67,6 ºC  (vilket är i underkant för att vara optimalt)

Ge dig absolut inte på något försök till åtgärd själv...maskinen ligger inom ramarna för godkänt.
Bara ett yrkesskadat pucko som jag som bryr mig om sÃ¥nt  :D


Nä jag ska inte mickla själv me det..men du gör mej förvirrad..du skriver vätsketemp på 39 (67,6 -28,6 )..67,6 hetgas direkt på komp "ut-ledning", 28,6 det är diffen (deltat mellan returledning från element och hetgas).
Vad menar du med vätsketemp?
I min tabell så är:
retur=radiator retur 38,9
...hmmm förvirrad..
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 19:26:59 »
Jo..
du skrev "DeltaT hetgas_retur"    antog att du menar in och ut ur kondensorn (växlaren varma sidan)

in i kondensorn= hetgas
ut ur kondensorn= kondenserat köldmedie = vätska

Hoppas jag förstod dig rätt .
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 655
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!