Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« skrivet: 26 oktober 2010, 18:07:56 »
En kompis har en Nibe som slutat fungera, han har kallt inne, typ 17 ºC.
Utetemp givaren visar +50 ºC, den är paj och ska bytas, men det skumma är att värmepumpen ändå skickar ut ca 30 ºC rad.vatten.
den borde väl inte vilja producera någon värme om den tror att det är asvarmt ute, eller har den gått in i något nödkörningsläge?
Är inte alls hemma på Nibe och tar tacksamt emot förslag, kan kretskortet ha brakat?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 18:27:41 »
Förmodligen går den i nödläge. Då värmer den framledningen efter en enkel vridtermostat.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 18:42:57 »
 jag var inne pÃ¥ det ocksÃ¥ men jag fattade det som att vredet bara styrde tillskottselen.
Det är kompressorn som värmer huset fast tillskottet blinkar . Sc:,h skumt
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 19:09:54 »
Det finns andra inställningar, typ min framledning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 19:44:41 »
Det finns andra inställningar, typ min framledning?
ah, just det, den kan ju vara inställd på 30 ºC.
Det måste jag kolla imorgon, den måste ju sänkas isf sedan när utegivaren är bytt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 20:13:29 »
Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efter Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Utegivare visar +50, men värmepumpen värmer huset
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 20:26:33 »
Om pumpen fattar att givaren är paj brukar kan det finnas ett simulerat värde kanske är det pumpen jobbar efter Sc:,h
Jo, men det skumma är att det inte kommer nått larm
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!