Författare Ämne: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl  (läst 4619 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« skrivet: 27 september 2006, 19:59:15 »
Jag har en ackumulatortank/vvb med en säkerhetsventil det börjar droppa när det närmar sig 60 C. På ett dygn blir det nog närmare 1 dl. Vad jag kan se så sitter säkerhetsventilen på inkommande kallvatten och ut från säkerhetsventilen fortsätter den till tanken samt till skvallerröret, säkerhetsventilen har ett "blått"-lock om det innebär någon färgkodning? På vp-sidan har säkerhetsventilen "rött"-lock.

Sitter ventilen på rätt ställe? Trycket i vattenledningen måste väl vara det trycket som är från gatan och min lokala temphöjning kan väl knappast öka trycket i vattennätet ;) och då är väl en säkerhetsventil meningslös för det kommer väl skvala ur den tills någon stänger av i gatan, jag måste missa något här eller har installatören missat?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 20:08:53 »
Vattnet in till ditt hus håller ca 7 bar vid +10 grader, det passerar en backventil vilket medför när tryckert stiger vid uppvärmning och expanderar så släpper säkerhetsventilen ut den mängd som motsvarar tryckstigningen över 9 bar. Du skulle kunna sätta dit en säkerhetsventil på 10 bar men kolla först med garantier eller det smidigaste dra ett spillrör till avloppsbrunnen.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 20:26:06 »
ok, tack. Det finns ett spillrör till avloppet så det är klart, jag tycker bara det är lite mycket som rinner, det borde väl dimensioneras så att under normala driftförhållanden är ventilen stängd.

Hur känner jag igen backventilen?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 22:00:30 »
Tar man ut myycket varmvatten så när det värmts upp igen då kommer det lite ur ventilen... men vid sparsam användning då ska det inte komma nåt.
När dom blir gamla kan dom bli trött, då kan det droppa hela tiden, då ske den bytas.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 22:08:40 »
Den är 3 veckor gammal och ikväll rann det ut ordentligt, det hördes i hela huset när den öppnade i 5 s eller så. Är det någon som har en länk till någon beskrivning hur en installation ska se ut på varmvattensidan så jag har lite på fötterna när jag ska ta upp det med installatören?

Utloggad mrnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Ackumulatortank - läckande säkerhetsventl
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006, 22:24:52 »
Jag hittade detta på nätet iof en annan tillverkare men teorin verkar vara allmän. Om formeln stämmer så betyder i mitt fall från 10 grader till 60 grader och 300 liter ger en utvidning på 5.8 liter. Om nättrycket är 7-8 bar så kan det alltså pinka ut en del, verkar vara ok alltså. Det som gjorde mig stressad var att min gamla 270 l el-beredare alldrig någonsin "läckte" men den ventilen kanske hade kärvat igen. Någon som har liknande erfarenheter? Verkar konstigt om jag är ensam om detta.

"OBS! När säkerhetsventilen droppar,
tolkar man det i allmänhet som om det
vore något fel, fastän det är tvärtom. När
vattnet i beredaren värms utvidgas det. I
vattennätet installeras backventiler som
förhindrar att den tryckökning som
förorsakas av utvidgningen kan komma till
övriga delar av vattennätet.
Säkerhetsventilen sänker detta tryck
genom att släppa ut vatten ur beredaren.
Om säkerhetsventilen inte fungerar, skulle
den svagaste punkten i nätet ge efter och
som en följd ge upphov till läckage
någonstans där man inte genast märker
det.
Vattenvolymens värmeutvidgnings effekt
+4°C -> +80°C = 0,0290, ur vilket man kan
härleda ”normal droppningsmängd”.
Exempel 1: När vattnet i en 300 l beredare
värms upp:
+4°C -> +80°C, utvidgas det 8,7 l.
Exempel 2: När vattnet i en 50 l beredare
värms upp:
+4°C -> +80°C, utvidgas det 1,45 l.
Först om den mängd som kommer ur
säkerhetsventilen överstiger ovannämnda
värden, är det skäl att misstänka dess
skick."

http://www.focusvarme.se/pdf/bruksanvisning_focus_vvb.pdf#search=%22anslutning%20varmvattenberedare%20s%C3%A4kerhetsventil%22

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!