Titel: Intet liv på Fighter 310p
Skrivet av: Jeta skrivet 25 december 2012, 12:45:32
Synlige funksjoner på frontpanelen på fighter 310p er borte, det vil si ingen digital lysindikatorer.Dette skjedde etter at jeg byttet et nytt reellekort og hovedkort, det eneste som skjer er at når anlegge er på utløser jordfeil, er noen som har peiling på noe sånn,
Titel: SV: Intet liv på Fighter 310p
Skrivet av: ugge skrivet 25 december 2012, 13:37:56
Vad var anledningen till de bytta kretskorten?
Hade något relä gått sönder? Fungerade elpatrondrift före bytet?

Jag har lite svårt att sätta mig in i vad som fungerar och inte. Har du kontrollerat alla säkringar, både vid elcentralen och snabbsäkringen till styrningen? Går det att starta anläggningen i reservläge, med strömbrytaren i läge R?

Jordfelsbrytaren brukar lösa ut pga trasig elpatron eller kompressor, om det inte är så att man har fått vatten på elektroniken.