Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: modig85 skrivet 05 november 2010, 18:36:08

Titel: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: modig85 skrivet 05 november 2010, 18:36:08
Som titeln säger så har jag för några dagar sedan blivit ägare till en Atria 10.

Har lite frågor:

1. När jag pumpen går så arbetar den upp framledningstemp till 57-58 grader fastän bör värdet är 44. Är detta normalt? bör inte framledning ligga runt 44 då?

2. förstår att man kan se antal starter om man går in på framledning. Har cirka 3 starter på 100 min är detta normalt tycker det låter lite ofta?

3. Har en rumstermostat. om jag ändrar temp på denna så förstår jag att framledningstemp ändras men även om jag ändrar till säg 23 grader så blir innetempen aldrig mer än 20,1 eller liknande.

Mvh Daniel Modig
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: modig85 skrivet 06 november 2010, 18:50:04
Ingen ?
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2010, 22:37:54
Vad har du för värmesystem?
Hur stor VP?
Hur stort hus/energibehov?

Är det en rumstermostat som är ansluten till VP:n
Du har väl inga termostater aktiva på värmesystemet?
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2010, 23:18:46
Som titeln säger så har jag för några dagar sedan blivit ägare till en Atria 10.

Har lite frågor:

1. När jag pumpen går så arbetar den upp framledningstemp till 57-58 grader fastän bör värdet är 44. Är detta normalt? bör inte framledning ligga runt 44 då?

2. förstår att man kan se antal starter om man går in på framledning. Har cirka 3 starter på 100 min är detta normalt tycker det låter lite ofta?

3. Har en rumstermostat. om jag ändrar temp på denna så förstår jag att framledningstemp ändras men även om jag ändrar till säg 23 grader så blir innetempen aldrig mer än 20,1 eller liknande.

Mvh Daniel Modig
Är inte på läst på thermia men försöker ändå ;D
Pumpen arbetar arbetar både över och under börvärdet. Medelvärdet ska vara som börvärdet men skulle gissa på att framledningen ska vara max 10 grader över börvärdet. Det bör skilja ca 8 grader mellan framledning och retur när kompressorn går du kanske måste öka cirkpumpen ett steg eller två.
Angående rumstermostaten så finjusterar den troligtvis bara tempen du har antagligen en värme kurva som du måste justera så du får rätt värme inne. Justerade inte installatören kurvan samt hastigheten på cirkpumpen ?
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: modig85 skrivet 08 november 2010, 14:24:46
Pumpen är en Atria 10 med rumstermostat och vent modul.

Nej jag får inte upp någon fyrkant på displayen men jag rensade filtret på värmesystemet och det fanns lite skit. ska se om det gör någon skilland.

Cirkpumpen står på 3an

Rumsfaktor 4

Integralen A1 ändrad till 100 nu för mindre starter.(A2 till 990=max)

får se hur mycket skillnad det gör
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: Maverik skrivet 08 november 2010, 14:47:05
Tycker det låter som liten vattenvolym i systemet eller stängda termostater om den kommer upp i temp så snabbt, samt att pumpen startar varje halvtimma...
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: Carl N skrivet 08 november 2010, 16:15:01
Tycker det låter som liten vattenvolym i systemet eller stängda termostater om den kommer upp i temp så snabbt, samt att pumpen startar varje halvtimma...

Precis det krävs ganska så rejält värmesystem för att göra av med 10 kW.
Därför undrar jag om det är ett litet hus?
Eller småttiga radiatorer?
Eller golvvärme?

Värmesystemet måste kunna göra av med alla 10 kW som VP:n gör, vid en framledningstemperatur under 55 ºC om det ska funka.
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: modig85 skrivet 08 november 2010, 17:53:51
Huset är på 145 kvm och 45 kvm garage som är hyffsat uppvärmt.

Ingen golvvärme men 2 st radiatorer skall bytas till större.

nu efter rengöring av filtret så kommer tempen upp i max 54
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: Maverik skrivet 08 november 2010, 18:21:40
Vad har du för utetemp när pumpen kommer i 54°? Hur ofta mellan starterna?
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: modig85 skrivet 08 november 2010, 18:45:14
ute är det 0 gradigt ungefär 45min-1 timme mellan starterna skulle jag tro
Titel: SV: Ny Thermia ägare med många frågor!
Skrivet av: dvil skrivet 09 november 2010, 17:25:57
Antall starter sier ikke mye før vi vet hvor lenge den går pr. gang.
3 starter pr. time, men hvor mange minutter?  Sc:,h
Jeg er enig i at det kan tyde på at du har for liten akkumulator. Jeg har 2000 liter. Helt nødvendig vår og høst.