Titel: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Cortex skrivet 06 mars 2016, 00:19:00
Hej!

Kom just hem från semestern till ett kallt hus. Det verkar som om min Nibe 1245 (med FLM) inte startar kompressorn.
Detta trots att det i driftinfon står "kör" på kompressorn.
Har testat att starta om allt och då kommer det upp att kompressorn ska starta om 5 min... 4 min... osv. tills det står "startar"
och sedan "kör". Men kompressorn kör inte alls.

Så jag har nu fått slå av över till tillsats.

Loggen är sopren. Och det enda felet jag fått upp är "Effektvakt aktiv (182)" vilket jag antar beror på att jag slagit över på tillsatsen för att få lite värme i huset.

Alla tips mottages tacksamt. Hjäääälp!
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 mars 2016, 10:37:47
Kolla motorskyddet.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Cortex skrivet 06 mars 2016, 17:17:33
Höll på till 02:15 inatt innan jag fick igång eländet. Hann då kolla igenom i princip allt. Min gissning är en mjukvarubugg.
Har en teori om att det är periodisk höjning av varmvattentempen i kombination med semsterläge som fått något att bugga ur.
Kom på att det hänt en gång tidigare, dock gick det lättare att få fart på det då vill jag minnas.

Något får mjukvaran att tro att kompressorn är igång och kör trots att den inte gör det.

Ska dra igång med att uppdatera mjukvaran på pannan nu, med lite tur är buggen fixad i någon senare mjukvara (kör original-mjukvaran från 2009 just nu).
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 mars 2016, 09:42:14
Hmm.. Jag har för mig att jag har läst om en sån bugg här på forumet.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2016, 10:09:33
Det fanns en bugg relaterat till skottår, och det är det ju i år. Vi råkade på den 2012, men har inte haft nåt problem med just detta efter uppdatering.

Det har hänt mycket med mjukvaran sedan 2009, speciellt om VP:n har mjukvarustyrda KB och VB-pumpar.

Lite trix att uppdatera från en så gammal version.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Cortex skrivet 08 mars 2016, 09:07:16
Installerade senaste mjukvaran igår. Fick göra det i ett par steg, men jämfört med andra grejer jag uppgraderar i jobbet gick det rätt smidigt.
Har ju lagts till en hel hög med roliga meny-funktion. :-)
Hoppas/antar att buggen nu är borta iaf.

En annan fråga; finns det någon bra tråd här i forumet ni kan rekommendera för att koppla ihop en 1245'a med ex. vis en Raspberry Pi för att kunna läsa av och konfa pannan via sitt hemmanätverk? Antar att någon redan knåpat ihop både image och programvara för en sådan grej? Är lite less på att behöva uppfinna hjulet igen.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 08 mars 2016, 09:47:29
Om det inte finns här så titta på http://www.elektronikforumet.com/   där finns det en del om styrning av värmepumpar m.m.

Lars
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Tomber skrivet 18 februari 2021, 11:29:59
Hej!
Intressant att läsa att om fler som har fått precis samma strul med Nibe 1245. Min 1245-5 panna har samma symptom: Allt verkar ok, utom att kompressorn inte går, men pannan verkar tro att den går... Jag har uppdaterat mjukvaran, men fortfarande samma problem. Den vil inte starta. Hur fick du igång din kompressor igen, Cortex? Om jag förstod din beskrivning rätt så misstänker du en bugg i mjukvaran/kommunikationen, men att det inte var uppdateringen som löste problemet, utan uppdateringen var mer en åtgärd för att det inte skulle hända igen. Tacksam för hjälp med detta.
Mvh
Tomas
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 februari 2021, 05:43:47
elmotorn i kompressorn kanske går, men snurrar inte runt kolvarna, då är det kompressorbyte som gäller.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 19 februari 2021, 08:38:42
Om systemet säger att motorn kör, men inte gör det, är det väl klassisk felsökning som gäller. Har kompressormotorn 3 x 400V fram till dess plint?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: HBerggren skrivet 19 februari 2021, 11:18:06
Jag som skriver massa vimsiga inlägg som vanligt.. Ta bort.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Tomber skrivet 19 februari 2021, 13:03:15
Tack för att ni läste inlägget. Jo det blir klassisk felsökning i helgen. Pumpen står i stugan och är från 2013. Kompressorn har gått ca 16000 h och 30000 starter, så jag hoppas den inte gett upp redan... Det luriga är att jag inte fått upp några felmeddelanden alls, men det kan väl vara så om det är något "konstigt" fel. NIBE hade inga andra tips än att felsöka grunderna. Kan man se varvtalen på kompressorn någonstans i servicemenyn? Alltså om den går, men alldeles för sakta? Eller kan man som Valiant skriver, mäta upp att att elmotorn går men inte kolvarna? Kan man ge kompressorn start/stopp-kommando direkt från menyerna?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 19 februari 2021, 14:46:20
F1245 har ju något som kallas motorkontrollenhet, med mjukstart, kontakter (kanske kontaktor) och fasföljdsövervakning. Jag är inte mer specialist på denna enhet än att jag tittat på elschema.
Traditionell felsökning gäller, har motorkontrollenheten 3 faser in. Saknas 1 fas, kommer förmodligen fasföljdövervakningen ej att sparka igång någon fas på utgående från denna enhet.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 februari 2021, 18:25:12
om den indikerar att kompressorn går, öppna modulen och känn på själva kompressorn, är den varm, och den indikerar att kompressor går, då har elmotorn lossnat från drivning av kolvar, händer ibland på småkompressorer.
Nä du kan inte se varv på kompressor i 1245 den är onoff. Du kan kolla i menyerna om du har något hetgas/suggastemp också.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Tomber skrivet 20 februari 2021, 19:38:32
Har felsökt en del nu. Spänning in på alla faser och ända fram till mjukstartern. Den hade spänning ut på control switch/on när kompressorn får kör-signal, vilket jag tolkar som bra. Vet dock inte vad ”kapacitatorn”, main  och start winding ska ge för signaler...  Fotade alla dioder på de olika korten, några gröna och några gula, men iaf ingen röd. Motorskyddet verkade fungera också. Service kommer till veckan, men det lutar ju åt något fel med kompressorn. Har inte öppnat och känt om den blir varm eller så. Såg pris på ca 10kkr för kompressorn, så det är väl bara att förbereda sig. Med tur då är det väl något med kompressorn som går åtgärda, men jag vet inte hur vanliga sådana ”fel” är. Vad har ni för erfarenheter, oftast byta dom gäller eller funkar det att reparera/renovera?
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: DonPablo skrivet 20 februari 2021, 22:45:53
Ahh bara en enfas kompressor.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 21 februari 2021, 13:32:32
Säger som DonPaplo, Aha, en enfas.  Jag hade tittat på mjukstartare Carlo Gavazzi och dess båda lysdidoder. Grön, matning finns. Men vad händer med den röda? Skickar den några kryptiska felmeddelande i form av "morse". Hart mjukstartaren problem kan du se att det exempelvis vid start kommer 5 röda blink, vilket sedan kan översättas med hjälp av Gavazzi's manual till felorsak.
 
Kondensator är en s.k. startkondensator, en förmodligen ganska stor burk, förslagsvis monterad på sidan av kompressorn. Den kan gå sönder, och då startar ej motorn. Inte alls ovanligt fel på enfasmotorer. En bättre multimeter kan kontrollera ifall kondensatorns värde stämmer med vad den är märkt. Se till att den som eventuellt byter kompressor (med kondensator) verkligen kollar kondensatorn, och inte byter allt av bara farten.

Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 21 februari 2021, 13:46:42
Har tittat på elschema igen. Startkondensatorn verkar ej vara en lös kondensator, den sitter på kretskort i närheten av mjukstartaren och är inte speciellt stor. Kan provmätas mellan anslutningar till mjukstartaren.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Tomber skrivet 21 februari 2021, 20:52:49
Nja, kondensatorn är ganska stor, i alla fall fysiskt. Den sitter mellan motorskyddet och mjukstartern, se bilden. Går det mäta upp kondensatorn med en vanlig multimeter? Den är på 35uf. Mjukstarterns dioder lyser/blinkar inte alls, men de kanske bara ska signalerar om det är något fel. Kan servicefirman testköra kompressorn direkt, eller måste alla starter ske via mjukstartern och kompressorn? Tänker att i så fall måste de ha med sig precis dom grejerna...
Edit: när jag kollar bilden på mjukstartern lite noggrannare (och googlar den) så ska den ena dioden lysa grönt om den fungerar som det ska. Men inget lyser ju. Antingen har den väl pajat, eller så får den inte rätt spänning in på alla ställen. Fast då borde andra dioden blinka motsvarande felkod 🤔. Och faserna fanns där iaf. Kan vara lösningen på spåret, men inte riktigt där än.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: DonPablo skrivet 22 februari 2021, 05:15:53
det går att starta kompressor utan mjukstart.  men man ska veta vad man håller på med.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 22 februari 2021, 08:46:01
Tomber, tack för bilderna. Den kondensatorn är i den storleken jag förväntade mig. När det gäller mjukstartaren skall den lysa grönt. Om den inte lyser grönt är den död. Då kan den ej heller avge felkoder med röd diod.
En bättre multimeter kan mäta kondensatorer. Men den får nog kosta minst 500 -700 kr. Då har den en kondensatorsymbol vid summer/resistans/ kondensator positionen  för väljarvred.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Valiant skrivet 22 februari 2021, 09:28:24
Man kan göra en mycket förenklad test av en kondensator, som kan visa om den är heldöd eller ej. Gör en reistansmätning!  Då kommer resistansen att öka kontinuerligt över tid så länge mätning pågår. Man kan skifta polaritet och får åter samma resultat. Detta är ett tecken på att kondensatorn accepterar att laddas, och ej har avbrott eller kortslutning.
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: Tomber skrivet 22 februari 2021, 15:09:27
Nu har NIBE--firman varit här. Han konstaterade också mjukstartern. Han ville byta kondensatorn samtidigt, så det blev beställning av båda. Tror det här löser sig nu. Tack för tips och råd. Söker man runt i forumet är det tydligt vilken tveksam hållbarhet det är på dessa mjukstartare. Många sådana som får bytas ut, oavsett typ av VP...
Titel: SV: Nibe 1245, kompressorn startar inte trots att det står "kör"
Skrivet av: DonPablo skrivet 22 februari 2021, 19:55:51
Har aldrig bytt mjukstart på en 1x45 på 5 år, men modellerna innan har jag bytt många