Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pero skrivet 04 mars 2007, 18:01:43

Titel: Ett eller två borrhål
Skrivet av: Pero skrivet 04 mars 2007, 18:01:43
Jag har förstått att ibland kan det vara svårt för borraren att borra det djup som man kommit överens om pga av för mycket vatten. Om man t.ex bestämt 160 m och det inte går, får man då ut samma kapacitet från två hål som tillsammans blir 160 m eller hur blir förhållandet? 
Titel: SV: Ett eller två borrhål
Skrivet av: Carl N skrivet 05 mars 2007, 07:34:51
Jag har förstått att ibland kan det vara svårt för borraren att borra det djup som man kommit överens om pga av för mycket vatten. Om man t.ex bestämt 160 m och det inte går, får man då ut samma kapacitet från två hål som tillsammans blir 160 m eller hur blir förhållandet? 

Normalt så räknar man aktivt djup, om det t ex är 10 m till berg och 160 m totaldjup så är aktivt djup ca 150 m som då motsvaras av 2 borrhål på vardera 85 m eller 75 m aktivt djup/st.
Titel: SV: Ett eller två borrhål
Skrivet av: Pero skrivet 05 mars 2007, 17:36:35
Finns det något "minsta aktiva djup" som man måste borra för att kunna ta värme ur borrhålet och att det inte finns risk att det fryser. Som i exemplet med 150 m aktivt djup, kan det ena vara 140 m och det andra 10m? Det kanske låter som en dum fråga, men jag antar att borraren borrar tills det inte går längre och då är ju djupet det det är och sedan ska man borra resterande i ett nytt hål.
Titel: SV: Ett eller två borrhål
Skrivet av: Fresh Prince skrivet 05 mars 2007, 18:38:52
Jag beställde exakt 160 m, men det tog stopp efter 138 m och då borrade de ett till på 40 m = totalt 178 m. De borde ju i alla fall se till att längden på det aktiva hålet blir minst lika långt. 
Titel: SV: Ett eller två borrhål
Skrivet av: AndersA skrivet 05 mars 2007, 18:57:18
Finns det något "minsta aktiva djup" som man måste borra för att kunna ta värme ur borrhålet och att det inte finns risk att det fryser. Som i exemplet med 150 m aktivt djup, kan det ena vara 140 m och det andra 10m? Det kanske låter som en dum fråga, men jag antar att borraren borrar tills det inte går längre och då är ju djupet det det är och sedan ska man borra resterande i ett nytt hål.
Hur mycket man totalt måste borra beror på flera faktorer som:
-Hur stor vp du skall installera.
-Hur stort hus du har.
-Hur välisolerat huset är.

Det viktiga är att borra med marginal, lite extra djup är mycket bra. Per grad varmare temperatur ur borrhålet så ökar effekten på vp med ca 4%. Och detta alldeles gratis utan extrsa energiförbrukning hos vp.

///AndersA
Titel: SV: Ett eller två borrhål
Skrivet av: Bobo skrivet 05 mars 2007, 19:27:26

Det viktiga är att borra med marginal, lite extra djup är mycket bra. Per grad varmare temperatur ur borrhålet så ökar effekten på vp med ca 4%. Och detta alldeles gratis utan extrsa energiförbrukning hos vp.

///AndersA
Får man väl ta med en nypa salt.
För t ex 1130 gäller att om brinetemp ökar från 0 till +5° så ökar uteffekten knappt 20% och ineffekten till kompressorn med knappt 6%.  En rejäl vinst blir det men som så ofta i reklamen, gratis är det inte. ::) Värdena gäller vid VB fram 50°. Vi lägre temp blir det  fördelaktigare.